Электрификация > Общий электротехнический форум
Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.
orso:
Помогите решить проблему с проводкой.
Ситуация следующая:
Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом.
На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
Вопрос:
Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
Чем это грозит?
Как лучше решить этот вопрос?
Topmo3:
--- Цитата: orso от 01.10.2017, 13:25:48 ---Вопрос:
Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
...
Как лучше решить этот вопрос?
--- Конец цитаты ---
На Ваш вопрос, без полной схемы электропитания, ответа не будет, однако.
Arni:
--- Цитата: orso от 01.10.2017, 13:25:48 ---Помогите решить проблему с проводкой.
Ситуация следующая:
Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом.
На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
Вопрос:
Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
Чем это грозит?
Как лучше решить этот вопрос?
--- Конец цитаты ---
Прецедент очень плохой, тем более если фазы разные.
Как-то получил по рукам от нулевого провода. Какой-то му.....к запитал три отдельных помещения от трёх фаз
однофазными автоматами под одним общим нулём.
sergey_sav®:
--- Цитата: orso от 01.10.2017, 13:25:48 ---Как лучше решить этот вопрос?
--- Конец цитаты ---
Взять и фазу и ноль от новой линии.
sylfaen:
Если обе линии питаются от одной фазы (одного однофазного счетчика, то можно, и это ничем не грозит. Если линии запитаны от разных фаз, то это грозит в худшем варианте (при обрыве нуля в новой линии) одновременным сгоранием всего подключенного электрооборудования.