Электрификация > Общий электротехнический форум

Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.

(1/2) > >>

orso:
Помогите решить проблему с проводкой.
Ситуация следующая:
Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом.
На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
Вопрос:
Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
Чем это грозит?
Как лучше решить этот вопрос?

Topmo3:

--- Цитата: orso от 01.10.2017, 13:25:48 ---Вопрос:
Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
...
Как лучше решить этот вопрос?
--- Конец цитаты ---
На Ваш вопрос, без полной схемы электропитания, ответа не будет, однако.

Arni:

--- Цитата: orso от 01.10.2017, 13:25:48 ---Помогите решить проблему с проводкой.
Ситуация следующая:
Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом.
На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
Вопрос:
Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
Чем это грозит?
Как лучше решить этот вопрос?

--- Конец цитаты ---

Прецедент очень плохой,  тем более если фазы разные.
Как-то получил по рукам от нулевого провода. Какой-то му.....к  запитал  три отдельных помещения от трёх фаз
 однофазными автоматами под одним общим нулём.

sergey_sav®:

--- Цитата: orso от 01.10.2017, 13:25:48 ---Как лучше решить этот вопрос?

--- Конец цитаты ---
Взять и фазу и ноль от новой линии.

sylfaen:
Если обе линии питаются от одной фазы (одного однофазного счетчика, то можно, и это ничем не грозит. Если линии запитаны от разных фаз, то это грозит в худшем варианте (при обрыве нуля в новой линии) одновременным сгоранием всего подключенного электрооборудования.