Тематический раздел > Защита и Заземление

вводной автомат

(1/1)

toliya:
какой нужно поставить вводной автомат на кабель сичением 25мм2 380вольт и сколько киловат он выдержит?

komparator07:
сколько киловат выдержит зависит от номинала автомата, сколько поставишь, столько и выдержит. А вот кабель твой 25мм2 выдержит при 380 В около 50кВт. Ток при этом будет 76А.  В природе модульные автоматы существуют до 125А и позволяют подключать 25мм2, так что смело можешь ставить модульные, только нагрузкой сам определись.

electro:

--- Цитата: toliya от 21.01.2012, 01:42:12 ---какой нужно поставить вводной автомат на кабель сичением 25мм2 380вольт и сколько киловат он выдержит?

--- Конец цитаты ---


я так понимаю у вас кабель который имеет четыре проволки, каждая которая сечением 25 кв.мм
для алюминиевых проводов лучше взять автомат на 63 Ампера, нагрузка в таком случае составит 41,5 кВт
для медных проводов лучше взять автомат на 80 Ампер, нагрузка в таком случае составит 52,8 кВт

таблица вам в помощь http://electro.narod.ru/tables/current.htm

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии