Тематический раздел > Защита и Заземление
вводной автомат
(1/1)
toliya:
какой нужно поставить вводной автомат на кабель сичением 25мм2 380вольт и сколько киловат он выдержит?
komparator07:
сколько киловат выдержит зависит от номинала автомата, сколько поставишь, столько и выдержит. А вот кабель твой 25мм2 выдержит при 380 В около 50кВт. Ток при этом будет 76А. В природе модульные автоматы существуют до 125А и позволяют подключать 25мм2, так что смело можешь ставить модульные, только нагрузкой сам определись.
electro:
--- Цитата: toliya от 21.01.2012, 01:42:12 ---какой нужно поставить вводной автомат на кабель сичением 25мм2 380вольт и сколько киловат он выдержит?
--- Конец цитаты ---
я так понимаю у вас кабель который имеет четыре проволки, каждая которая сечением 25 кв.мм
для алюминиевых проводов лучше взять автомат на 63 Ампера, нагрузка в таком случае составит 41,5 кВт
для медных проводов лучше взять автомат на 80 Ампер, нагрузка в таком случае составит 52,8 кВт
таблица вам в помощь http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Навигация
Перейти к полной версии