Автор Тема: вводной автомат  (Прочитано 8021 раз)

toliya

  • Гость
вводной автомат
« : 21.01.2012, 01:42:12 »
какой нужно поставить вводной автомат на кабель сичением 25мм2 380вольт и сколько киловат он выдержит?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Re: вводной автомат
« Ответ #1 : 21.01.2012, 11:41:22 »
сколько киловат выдержит зависит от номинала автомата, сколько поставишь, столько и выдержит. А вот кабель твой 25мм2 выдержит при 380 В около 50кВт. Ток при этом будет 76А.  В природе модульные автоматы существуют до 125А и позволяют подключать 25мм2, так что смело можешь ставить модульные, только нагрузкой сам определись.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: вводной автомат
« Ответ #2 : 21.01.2012, 22:37:02 »
какой нужно поставить вводной автомат на кабель сичением 25мм2 380вольт и сколько киловат он выдержит?


я так понимаю у вас кабель который имеет четыре проволки, каждая которая сечением 25 кв.мм
для алюминиевых проводов лучше взять автомат на 63 Ампера, нагрузка в таком случае составит 41,5 кВт
для медных проводов лучше взять автомат на 80 Ампер, нагрузка в таком случае составит 52,8 кВт

таблица вам в помощь http://electro.narod.ru/tables/current.htm

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...