Тематический раздел > Электрощит

Щит управления наружным освещением

(1/2) > >>

ILNUR-79:
Доброго времени суток!Может кто подскажет и покажет))Есть стандартная схема управления наружным освещением на 2 фидера,но нет индикации.А требуется на лицевой панели щита установить:
-индикацию наличия напряжения в сети;
-индикацию "Включено";
-индикацию "отключено"
-индикацию "Авария"
Буду премного благодарен,если кто сможет скинуть дополненную световой индикацией схему.

Shturman:
Как-то так

ILNUR-79:
Премного благодарен!

roman-s:

--- Цитата: Shturman от 11.09.2017, 15:47:38 ---Как-то так

--- Конец цитаты ---
Лампа "Отключено" при таком подключении работать не будет, лампа "Авария" тоже. При таком подключении будет работать только  "Включено".

ILNUR-79:
Доп.контакты тоже должны быть разомкнуты?Можно пояснить? ;)