Хочет хозяин завести в ванную комнату 3 фазы,теплый пол,накопитель водогрей и стиральная машина,есть ли смысл и как это сочетается с электробезопасностью.Дом из панелей СИП,ввод  25А 3фTN-c-S в дом,и в ваннную пятижилка,сумарная мощность этих потребителей не более 3,5 кВт-4 кВт,отопление дома-электрокотел,
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: 3 фазы в ванную комнату
« Ответ #1 : 30.08.2017, 10:05:18 »
не вижу противоречий с правилами, при соблюдении необходимых мер
немного непонятно, завести три фазы в ванну, т.е. одним кабелем "пятижилка", а распределение ноля где будет происходить, в подрозетниках?
или же в ванную будет приходить три однофазных (разноименных) линии, каждая к своему потребителю

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
Re: 3 фазы в ванную комнату
« Ответ #2 : 30.08.2017, 22:19:54 »
Спасибо за ответ,пятижильный nym заведен в коробку на внешней стене и планируется с коробки вывести от каждой фазы свою 3х жильную линию на свою нагрузку с общим N  и РЕ сечение пятижильного2.5мм,вот это мне и не нравиться,был бы 5х4,как посоветуете.Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: 3 фазы в ванную комнату
« Ответ #3 : 31.08.2017, 09:53:51 »
сечение пятижильного 2.5мм, вот это мне и не нравиться,был бы 5х4
сечения кабеля 5x2,5 вполне хватает с нагрузкой на фазу до 25 ампер
в начале этого кабеля необходимо установить трехполюсной автомат, выбрав по максимальной нагрузке одной из фаз, или установить однофазные автоматы на каждую фазу, с номиналом для каждой нагрузки

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
Re: 3 фазы в ванную комнату
« Ответ #4 : 31.08.2017, 10:46:14 »
Спасибо,так и делаем,отдельными автоматами.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: 3 фазы в ванную комнату
« Ответ #5 : 31.08.2017, 14:41:47 »
Спасибо,так и делаем,отдельными автоматами.
учитывайте суммарно на нуле должно быть не более 25 Ампер

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: 3 фазы в ванную комнату
« Ответ #6 : 03.09.2017, 19:39:45 »

в начале этого кабеля необходимо установить трехполюсной автомат, ..., или установить однофазные автоматы на каждую фазу, с номиналом для каждой нагрузки
ай яяй)))
нельзя так делать по букварю  ;)
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
Re: 3 фазы в ванную комнату
« Ответ #7 : 03.09.2017, 23:19:20 »
....так скажите как....
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: 3 фазы в ванную комнату
« Ответ #8 : 04.09.2017, 00:55:06 »
....так скажите как....
по букварю в голове 5 жильного 3х фазного кабеля должен стоять 3х полюсный автомат (3Р или 4Р)
если же хотите какие то линии отключать независимо, а не вместе, то тяните несколько однофазных линий от 3х фазного щитка
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Electrik-M

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 82
  • Electrik-M - ученик
Re: 3 фазы в ванную комнату
« Ответ #9 : 04.09.2017, 01:45:07 »
Спасибо,у меня с гребенки вводного 25А на УЗО 40А\00.3,затем три 1Р 16А,если я заменю эти 1Р,на 3Р 16А или 4Р то будет более правильно?