Электрификация > Аварийная ситуация
Пропало электричество в последствии замыкания
Kroy:
Всем привет!
Живу в частном доме. Во время ремонтных работ в подвале хотел одну из розеток на полу заизолировать и замуроваться в стену. Провода идут из угла между стеной и полом. Решил, что их нужно немного обрезать и только после этого закрывать. Подачу электричества я, естественно, не отключил (дурак), и когда резал щипцами зацепил второй провод после чего искры и тишина. В подвале у меня одна комната, санузел, прихожая и кладовка. Так вот электричество есть во всем доме, а в подвале только в кладовке. Там же, в кладовке, есть распределительная коробка. Но вот найти хотя бы ещё одну в других помещениях подвала не могу и понять как устранить проблему тоже не могу, а свет очень нужен. Проверял счетчики и автоматы - все вроде бы в норме (фото 1). Очень прошу помочь.
З.Ы. На данный момент живу в Дании, так что разобраться в здешней системе мне ещё сложнее.
aspid_das:
У вас предохранители плавкие, их прозвонили все?
Если от щита все уходит, надо искать коробку, здесь вам никто не поможет.
Не помешало бы узнать что именно пропало фаза или ноль.
danilll:
Ух ты ж {{испорченный насос}} сколько предохранителей! проверьте все их и найдёте или сгоревших-замените и всё заработает
Kroy:
--- Цитата: danilll от 13.08.2017, 00:31:33 ---Ух ты ж {{испорченный насос}} сколько предохранителей! проверьте все их и найдёте или сгоревших-замените и всё заработает
--- Конец цитаты ---
Я бы это быстро, но у меня конкретно на подвал стоит автомат, я так понял. Что можно с ним сделать, знаете? Как найти очаг проблемы? Поможет ли замена автомата?
aspid_das:
--- Цитата: Kroy от 13.08.2017, 16:59:43 ---Как найти очаг проблемы? Поможет ли замена автомата?
--- Конец цитаты ---
Проверить наличие-отсутствие напряжения на входе и выходе автомата. Если на его входе пусто, нет смысла его менять.
Навигация
Перейти к полной версии