Автор Тема: Сгорела розетка с вилкой  (Прочитано 9477 раз)

Оффлайн марс

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • марс - ученик
Сгорела розетка с вилкой
« : 30.07.2017, 00:50:56 »
Была установлена розетка уличная IP54 , к ней подключено оборудование - циркуляционный насос для бассейна , или что-то подобное (все находится на открытом воздухе). От воды и дождя хорошо защищено. Насос работал по 12 часов подряд в сутки, и так каждый день (управлял таймер). 220В с заземлением, УЗО 25А, Автомат 16А, провод 3*2.5 медь ПВС длина прим. 15м, розетка IP54 ( 1 гнездо), ну оборудование примерно 1 кВт. Более месяца все работало , пару раз проверяли провода не грелись, изоляцией не пахло, а после выходных в среду розетка с вилкой воспламенилась. Выключали ли вилку , дергали ли провод оборудования перед аварией - говорят что нет, но не факт. В чем причина возгорания , какие варианты? Да , автомат отключился, УЗО тоже, впоследствие выяснили.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Сгорела розетка с вилкой
« Ответ #1 : 30.07.2017, 01:02:52 »
  В чем причина возгорания , какие варианты?
Раздолбанные контакты в разъеме ,ослабли крепления проводов в разъеме,нагрев разъема  прямыми Солнечными лучами....

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Сгорела розетка с вилкой
« Ответ #2 : 30.07.2017, 09:11:39 »
как вам уже подсказали, плохой электрический контакт и нагрев солнца, очень правдоподобно (а можно фото "пожара" если есть)
плюс к тому возможно неисправность в электродвигателе (оборудовании)
автомат на 16 Ампер для оборудования в 1 кВт это много, подберите точнее защиту нагрузки, 6 Ампер вполне достаточно

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн марс

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • марс - ученик
Re: Сгорела розетка с вилкой
« Ответ #3 : 30.07.2017, 18:42:14 »
Ну понятно ,про ослабление контактов, но монтировали недавно, думаю что качественно. От прямых солнечных лучей и дождя была закрыта куском резины. фото нет, но по описанию , это выгоревшая розетка и вилка в ней (  в едином куске), и провода выгоревшие на сантиметров 20-30 в обе стороны от соединения( но не оторвались от места контакта). Про оборудование , ну само оборудование с виду не пострадало. Автомат , провод ,розетка как писал уже это стандарт для установки бытовой розетки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Сгорела розетка с вилкой
« Ответ #4 : 30.07.2017, 19:12:57 »
по описанию , это выгоревшая розетка и вилка в ней (в едином куске), и провода выгоревшие на сантиметров 20-30 в обе стороны от соединения (но не оторвались от места контакта)
обгоревшие провода вам конкретно показывают "слабое" место в вашей электросети, на досуге разберите этот кусок и увидите проблему
в следующий раз, если нет необходимости в самой розетке, подключайте провода через распределительную коробку, будет надежнее

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Сгорела розетка с вилкой
« Ответ #5 : 30.07.2017, 20:12:37 »
ПВС имеет многопроволочную жилу, перед зажимом в кмеммник  его необходимо либо опрессовать, либо облудить.
Если электрики схалтурили и зажали просто так, в этом может быть причина прослабления соединения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Сгорела розетка с вилкой
« Ответ #6 : 30.07.2017, 20:23:40 »
ПВС имеет многопроволочную жилу, перед зажимом в кмеммник  его необходимо либо опрессовать, либо облудить.
я встречал подобные кабеля, из алюминия
с виду медный, а на срезе видно серебристый цвет и когда затягиваешь в клемме "плывет"

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн марс

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • марс - ученик
Re: Сгорела розетка с вилкой
« Ответ #7 : 30.07.2017, 20:39:32 »
Непонятно почему в течение более месяца это никак не проявлялось.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Сгорела розетка с вилкой
« Ответ #8 : 30.07.2017, 21:11:13 »



Ну понятно ,про ослабление контактов, но монтировали недавно, думаю что качественно. От прямых солнечных лучей и дождя была закрыта куском резины... розетка и вилка в ней (  в едином куске), и провода выгоревшие на сантиметров 20-30 в обе стороны от соединения( но не оторвались от места контакта).

Резина черная ?

Резина могла способствовать нагреванию разъема
Как она лежала на соединении ?

Возможно вес резины и повлиял на качество соединения розетки с вилкой....

Непонятно почему в течение более месяца это никак не проявлялось.


Факторов может быть много ,но основной это время .....


« Последнее редактирование: 30.07.2017, 21:24:25 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн марс

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • марс - ученик
Re: Сгорела розетка с вилкой
« Ответ #9 : 31.07.2017, 00:19:16 »
Розетка прикручена к стенке, резинка чуть выше нее тоже к стенке, как бы вертикально покрывает. Да не, ерунда все это - солнце, жара - ну не в сахАре же живем. Работали и сваркой и болгаркой в один тройник удлинителя одновременно , в жару - ничего не вспыхнуло, не бабахнуло. Я понимаю плавление розетки ну не в течение месяца, раз пошло плавление то в течение нескольких часов или 1-2 дней , и провод здесь 2.5 мм*, а не 25мм*, запаса нет прочности. Думаю были созданы условия для большого переходного сопротивления в соединение штепселя, возможно дернули за провод или недовтыкнули в розетку вилку.