А такой вопрос, если я поставлю в ВРУ автомат на 50А это уже отклонение от проекта, есть шанс что мне не примут объект и не опломбируют ?
сложно сказать однозначно насколько у вас будет заморачиваться принимающая сторона, на мой взгляд для них самое главное выдержаны требования по ограничению мощности, а увеличение сечения кабеля и номиналов автоматов, не противоречит нормам
Тоесть я правильно написал как должно быть, 25А дома, в щите уже 32А, в ВРУ скажем 40А ?
нет не совсем верно
я предлагаю так
в ВРУ автомат 3х50А, от него подключен кабель 5x10, который приходит на выключатель нагрузки с током не менее 50 Ампер, далее счетчик со встроенным ограничением мощности, после него автомат на 25 Ампер, а потом уже ваша квартира внутри которой можете ставит щит распределения электроэнергии
причем кабель сечением 5x10 применяется на всем протяжении этой линии, до самой квартиры
предложите данную схему принимающей стороне, если не одобрят, тогда оставляйте только увеличенное сечение кабеля 5x10, а автоматы строго по проекту