15кВт в квартиру
morgan-id:
Доброе время суток, делаю увеличение мощности в квартире до 15кВт, длина трассы от вводного щита 40 метров (вводной щит общедомовой находится в подвале), по ТУ 380в то есть 3 фазы, хочу определится с кабелем и спросить совета.
При 15кВт и 380в ток будет в 23А на фазу (5кВт на фазу), по идее должно хватить кабеля ВВГнг 5х2.5, но что бы избежать потери напряжения надо ВВГнг 5х4, но если брать с запасом то получается ВВГнг 5х6
Каково ваше мнение какой кабель использовать при нагрузке 15кВт 24/7 ?
Энергетическая компания выдала следующие технические условия:
1. Коммерческий учет электроэнергии квартиры, расположенной по адресу:
выполнить на границе балансовой принадлежности электронным счетчиком активной энергии, прямого включения, номинальным/ максимальным током 5/80(100)А. напряжением 400В, со встроенным ограничителем мощности и возможностью передачи данных в автоматизированную систему учета электрической энергии ООО «МЭК».
2. Прием прибора учета будет произведен представителем ООО «МЭК».
3. Срок действия технических условий два года.
1. Это какой нужен счетчик ? (по типу матрица ?) и какое встроенное ограничение мощности ? И этот счетчик должен передавать показания сам в сетевую компанию ?
В ТУ вроде указано 100А это всяко больше 15кВт
2. И не понятно установка счетчика на границе балансовой принадлежности, это где он должен стоять ?
За разъяснения буду благодарен!
electro:
--- Цитата: morgan-id от 28.07.2017, 00:23:35 ---При 15кВт и 380в ток будет в 23А на фазу (5кВт на фазу), по идее должно хватить кабеля ВВГнг 5х2.5, но что бы избежать потери напряжения надо ВВГнг 5х4, но если брать с запасом то получается ВВГнг 5х6
Каково ваше мнение какой кабель использовать при нагрузке 15кВт 24/7 ?
--- Конец цитаты ---
кабеля 5x4 (по ГОСТу, а не по ТУ) будет вполне достаточно, большее сечение применяйте, при дальнейшем возможном увеличении мощности
--- Цитата: morgan-id от 28.07.2017, 00:23:35 ---1. Это какой нужен счетчик ? (по типу матрица ?)
--- Конец цитаты ---
у производителя Меркурий есть такие, например Меркурий 234 ART
--- Цитата: morgan-id от 28.07.2017, 00:23:35 ---и какое встроенное ограничение мощности ?
--- Конец цитаты ---
Функция контроля и управления нагрузкой через встроенное или внешнее реле отключения. При превышении заранее заданых лимитов активной мощности или энергии счётчик отключает потребителя самостоятельно или управляет внешними устройствами отключения нагрузки потребителя, например УЗО.
--- Цитата: morgan-id от 28.07.2017, 00:23:35 ---И этот счетчик должен передавать показания сам в сетевую компанию ?
--- Конец цитаты ---
если найдете счетчик с функцией ограничения мощности, в нем будет уже возможность передачи показаний в МЭК
--- Цитата: morgan-id от 28.07.2017, 00:23:35 ---В ТУ вроде указано 100А это всяко больше 15кВт
--- Конец цитаты ---
счетчики выпускаются с большим запасом по электрическому току, а настроить их можно на требуемое ограничение мощности
--- Цитата: morgan-id от 28.07.2017, 00:23:35 ---2. И не понятно установка счетчика на границе балансовой принадлежности, это где он должен стоять ?
--- Конец цитаты ---
получается, раз кабель ваш будет, то сразу после общедомового щита в подвале
но лучше установить ближе к вашей квартире, если получится
morgan-id:
--- Цитировать ---получается, раз кабель ваш будет, то сразу после общедомового щита в подвале
но лучше установить ближе к вашей квартире, если получится
--- Конец цитаты ---
Если установить в подвале, то как я буду снимать показания с счетчика и контролировать его, а в этажном щите можно поставить ?
electro:
--- Цитата: morgan-id от 28.07.2017, 22:27:57 ---
--- Цитировать ---получается, раз кабель ваш будет, то сразу после общедомового щита в подвале
но лучше установить ближе к вашей квартире, если получится
--- Конец цитаты ---
Если установить в подвале, то как я буду снимать показания с счетчика и контролировать его, а в этажном щите можно поставить ?
--- Конец цитаты ---
а я о чем вам написал :o
разрешение нужно не у меня спрашивать, а у представителя ООО «МЭК»
morgan-id:
Всем спасибо за советы!
Взял кабель 5х10 с запасом на будущее
Теперь пришло ставить вводной щит в котором будет стоять по проекту Выключатель нагрузки ВН 32, Счетчик NP73E.1-11-1, Выключатель автоматический ВА 47-29 С32
Вот по рубильнику и автомату не понятно какие ставить трех полосные или четырех полосные
Есть 3p, 3p+N, 4P
Подскажите правильно Рубильник какой нужно ? И Автомат какой ?