Здравствуйте! Переехал съемную квартиру, три дня все нормально, сегодня столкнулся с проблемой. По утру начала тупить зарядка для ноута, индикатор зарядка на ноуте загорался и тут же погасал, а потом и вовсе перестал подавать признаки жизни. Для теста подключил на зарядку телефон - ситуация аналогичная, никаких попыток зарядить. Дело происходило на кухне, розетки на противоположной стене кухни работали нормально. Т.к. я еще в стадии переезда никакого электроизмерительного инструмента под рукой не оказалось. Потому поехал я за мультиметром. Полез в розетки. Сняв лицевую панель во-первых обнаружил перемычку соединяющую контакты заземления с одним из контактов розетки(бело-синий провод если это важно). Насколько я знаю так делать нельзя. Измеряю напряжение мультиметром, показывает 219-220 подключаю телефонную зарядку ничего не меняется. Подключаю к ней телефон показания на мультиметре начинают прыгать 150-160 до 219-220. Попробовал убрать перемычку от заземления, ничего не изменилось. Стена в которой проблемные розетки межкомнатная, в комнате в этом же месте тоже находятся розетки, и там такая же проблема. Еще отметил что на кухне кабель одножильный медный, со стороны комнаты виднеется алюминь, по сечению кстати они визуально одинаковые.
Квартира в доме комунального типа(большой общий коридор) комнатного щитка нет, счетчик на коридоре, в щитке 4 автомата современного типа и еще кучу автоматов видом постарее. Ничего не подписано, соваться туда и измерять есть ли падение на вводном автомате не стал. Да и потом в других розетках нет падения. Как сделана разводка можно только догадываться, в квартире сделан ремонт, коробок нигде не вижу, видимо под обоями.
Подскажите что можно сделать в такой ситуации? Где-то плохой контакт? я находил описания падения напряжения, но включении мощной нагрузки, и там описывали падение на 10-20в, в моем же случае даже обычная телефонная зарядка на 5в1а вызывает даже не проседание а какие то лютые прыжки напряжения. Вообщем прошу советов мудрых.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Привет!

Дело происходило на кухне,  Подключаю к ней телефон показания на мультиметре начинают прыгать 150-160 до 219-220. ...в моем .. случае даже обычная телефонная зарядка на 5в1а вызывает даже не проседание, а какие то лютые прыжки напряжения.
Подскажите что можно сделать в такой ситуации? Где-то плохой контакт?   ...
Скорее всего  есть скрутка проводов (алюминий медь)в которой  окислились и подгорели провода....
Определите где плохая скрутка, на нулевом проводе или фазном ...а затем протяните дополнительный провод(нулевой или фазный) к вашей дефектной розетке...


P/S

..........Вообщем прошу советов мудрых.
Вызовите электрика! :)
« Последнее редактирование: 14.07.2017, 01:00:35 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
включите более мощную нагрузку, "дожгите" проблемное соединение, потом узнаете какой потенциал отвалился, протяните как вам посоветовали, отдельную линию от соседних розеток
сама проблема может прятаться где угодно, как на контактах одной из соседних розеток, в распределительной коробке или просто замуровали соединение проводов в стене

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн elektra

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • elektra - ученик
А более мощную нагрузку не опасно включать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Старинфо

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 29
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
включите более мощную нагрузку, "дожгите" проблемное соединение, потом узнаете какой потенциал отвалился, протяните как вам посоветовали, отдельную линию от соседних розеток
сама проблема может прятаться где угодно, как на контактах одной из соседних розеток, в распределительной коробке или просто замуровали соединение проводов в стене
Как вариант, ряд розеток соединены "шлейфом", т.е. последующая розетка подключена (запитана) к контактам предыдущей розетки. Со временем какой-то контакт в цепочке гуляет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Халупа видать старая,ремонт был по принципу "и так сойдёт",посему, плохих контактов может быть не 1 ,а целая куча(в том числ и совершенно недоступных-под штукатуркой),а поэтому,искать их вобщем-то дело неблагодарное. Посмотрите аккуратно,где это соединение медного с алюминиевым провода-скорей всего оно поганое. Если возможность есть, можно и нормально их соединить.. А вообще,помещение не ваше, другие розетки есть,можно и плюнуть на этии не пользоваться. И вообще,ремонтом должны собственники помещения заниматься
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн alneek

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • alneek - ученик
Больше всего похоже на проблемное соединения нулевого провода в щитке если проблема у всех соседей, то в щитовой сборке стояка.
 
электрофорум, форум электриков