Электрификация > Аварийная ситуация

Трансформатор ТМ 160/6/0,4 , Искажение напряжения на выходе.

<< < (2/2)

dcent25:

--- Цитата: АЛЬТРУИСТ от 28.06.2017, 08:51:43 ---Есть ПС-110 кВ, от неё запитано наше ЗРУ-6 кВ,
--- Конец цитаты ---
У нас есть П/ст 35/6кВ на два ввода на 35кВ, на ней стоит три трансформатора  35/6кВ ,которые запитуют три секции по 6кВ
Два тр -ра имеют соединение звезда-звезда,а один звезда -треугольник ,так вот ,когда    РУ-6  запитывают от третьего транса 35/6 ,то по сетям  0,4 кВ , после трансформаторов 6/0.4кВ,происходит что то наподобие Вашего случая..