Электрификация > Аварийная ситуация
Трансформатор ТМ 160/6/0,4 , Искажение напряжения на выходе.
			АЛЬТРУИСТ:
			
			Трансформатор работает без проблем, но когда головная подстанция переходит на питание по 1 вводу у нашего транса происходит искажение выходного напряжения. С другими трансами всё в порядке. В чём может быть проблема такой зависимости???
		
			dcent25:
			
			Так не "тянет" один ввод подстанцию.... :)
		
			АЛЬТРУИСТ:
			
			Ещё 20 трансформаторов один ввод тянет, а этот особенный :-( и находится он недалеко по расстоянию, большая часть стоит гораздо дальше.
Сообщения объединены: 27.06.2017, 22:43:21Вот замеры сделанные на станции управления погружным насосом: А -240В, В-290В, С-290В. Межфазное 440В, 440В, 520В. Это напряжение на х.х., т.к. с таким перекосом насос уходит в останов автоматически. Когда ПС-110 кВ работает по двум вводам у транса искажения есть но в рамках приличия, а как ПС переходит на секционирование по одному вводу такая ботва твориться :-( 
		
			dcent25:
			
			
--- Цитата: АЛЬТРУИСТ от 27.06.2017, 08:42:11 ---Ещё 20 трансформаторов один ввод тянет, а этот особенный :-( и находится он недалеко по расстоянию, большая часть стоит гораздо дальше.
--- Конец цитаты ---
Вы какой ступени трансформации ведете разговор....? :-\ 
--- Цитата: АЛЬТРУИСТ от 27.06.2017, 08:42:11 ---Вот замеры сделанные на станции управления погружным насосом: А -240В, В-290В, С-290В. Межфазное 440В, 440В, 520В. Это напряжение на х.х., т.к. с таким перекосом насос уходит в останов автоматически. Когда ПС-110 кВ работает по двум вводам у транса искажения есть но в рамках приличия, а как ПС переходит на секционирование по одному вводу такая ботва твориться
--- Конец цитаты ---
Вы уж определитесь,- или станция управления или ПС-110!!!! .
Можно еще привязать плохое вращение кулера в компе к частоте  всей энегосистемы России. :) 
P/S
Арифметика не сходится!
                                 А -240В, В-290В, С-290В. 
Межфазное 440В, 440В, 520В. ??? 
		
			АЛЬТРУИСТ:
			
			Есть ПС-110 кВ, от неё запитано наше ЗРУ-6 кВ, от ЗРУ-6 кВ запитан кустовой трансформатор от которого запитана Станция Управления Электроцентробежным Насосом. Когда ПС-110 кВ работает по двум вводам то СУЭЦН работает без нареканий, а когда ПС-110 кВ выводят один ввод в ремонт  и питают нашу ЗРУ по двум вводам через секционный выключатель, то СУЭЦН выдаёт такие показания и уходит в останов. На других кустах СУЭЦН при этом работают без таких перекосов, т.е. налицо проблема с трансформатором, но вот с чем она может быть связана-загадка :-( 
		