Автор Тема: Трансформатор ТМ 160/6/0,4 , Искажение напряжения на выходе.  (Прочитано 7383 раз)

Оффлайн АЛЬТРУИСТ

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • АЛЬТРУИСТ - ученик
    • E-mail
Трансформатор работает без проблем, но когда головная подстанция переходит на питание по 1 вводу у нашего транса происходит искажение выходного напряжения. С другими трансами всё в порядке. В чём может быть проблема такой зависимости???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Так не "тянет" один ввод подстанцию.... :)

Dcent25

Оффлайн АЛЬТРУИСТ

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • АЛЬТРУИСТ - ученик
    • E-mail
Ещё 20 трансформаторов один ввод тянет, а этот особенный :-( и находится он недалеко по расстоянию, большая часть стоит гораздо дальше.

Сообщения объединены: 27.06.2017, 22:43:21
Вот замеры сделанные на станции управления погружным насосом: А -240В, В-290В, С-290В. Межфазное 440В, 440В, 520В. Это напряжение на х.х., т.к. с таким перекосом насос уходит в останов автоматически. Когда ПС-110 кВ работает по двум вводам у транса искажения есть но в рамках приличия, а как ПС переходит на секционирование по одному вводу такая ботва твориться :-(
« Последнее редактирование: 27.06.2017, 22:43:21 от АЛЬТРУИСТ »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Ещё 20 трансформаторов один ввод тянет, а этот особенный :-( и находится он недалеко по расстоянию, большая часть стоит гораздо дальше.
Вы какой ступени трансформации ведете разговор....? :-\

Вот замеры сделанные на станции управления погружным насосом: А -240В, В-290В, С-290В. Межфазное 440В, 440В, 520В. Это напряжение на х.х., т.к. с таким перекосом насос уходит в останов автоматически. Когда ПС-110 кВ работает по двум вводам у транса искажения есть но в рамках приличия, а как ПС переходит на секционирование по одному вводу такая ботва твориться
Вы уж определитесь,- или станция управления или ПС-110!!!! .
Можно еще привязать плохое вращение кулера в компе к частоте  всей энегосистемы России. :)

P/S
Арифметика не сходится!
                                 А -240В, В-290В, С-290В.
Межфазное 440В, 440В, 520В.
???
« Последнее редактирование: 28.06.2017, 03:12:12 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн АЛЬТРУИСТ

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • АЛЬТРУИСТ - ученик
    • E-mail
Есть ПС-110 кВ, от неё запитано наше ЗРУ-6 кВ, от ЗРУ-6 кВ запитан кустовой трансформатор от которого запитана Станция Управления Электроцентробежным Насосом. Когда ПС-110 кВ работает по двум вводам то СУЭЦН работает без нареканий, а когда ПС-110 кВ выводят один ввод в ремонт  и питают нашу ЗРУ по двум вводам через секционный выключатель, то СУЭЦН выдаёт такие показания и уходит в останов. На других кустах СУЭЦН при этом работают без таких перекосов, т.е. налицо проблема с трансформатором, но вот с чем она может быть связана-загадка :-(
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Есть ПС-110 кВ, от неё запитано наше ЗРУ-6 кВ,
У нас есть П/ст 35/6кВ на два ввода на 35кВ, на ней стоит три трансформатора  35/6кВ ,которые запитуют три секции по 6кВ
Два тр -ра имеют соединение звезда-звезда,а один звезда -треугольник ,так вот ,когда    РУ-6  запитывают от третьего транса 35/6 ,то по сетям  0,4 кВ , после трансформаторов 6/0.4кВ,происходит что то наподобие Вашего случая..






« Последнее редактирование: 28.06.2017, 18:07:57 от Dcent25 »