Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики
распределение по группам
electro:
--- Цитата: SOWA от 06.07.2018, 21:42:01 ---Сегодня пообщался с работником МРСКа, тот сказал, что допустимо ставить перед прибором учета автомат, лучше двухполюсной. Его после опечатают вместе со счетчиком.
--- Конец цитаты ---
согласен допустимо, но необходимо обеспечить возможность пломбировки, т.е. дополнительный монтаж и расход
тут необходимо уже смотреть на необходимость установки вводного автомата, места в электрическом щитке и т.п.
SOWA:
Собрал ящик по схеме: вводной автомат-счетчик-остальные автоматы.
Присмотрелся к старому подключению: по стояку идут силовые провода в резиновой+тканевой оболочке, 4 квадрата. В каждую квартиру ответвление "орехами" также по 4 кв.мм. Теоретически тех проводов должно хватать до вводного. Или может на них повесить свои орехи уже с медяхой, или вообще прям от первых зажимов установить новые медные провода? Как практичнее?
electro:
--- Цитата: SOWA от 09.07.2018, 19:53:27 ---Или может на них повесить свои орехи уже с медяхой, или вообще прям от первых зажимов установить новые медные провода? Как практичнее?
--- Конец цитаты ---
протяните свой кабель большего сечения с медными проводами например 6 кв.мм
в будущем может в подъезде заменят стояки
от первых "орешков" или с этажа подключать особой разницы нет, общая нагрузка все равно ляжет на провода от главного распределительного щита до вашего "стояка"
SOWA:
--- Цитата: electro от 09.07.2018, 21:13:33 ---
--- Конец цитаты ---
протяните свой кабель большего сечения с медными проводами например 6 кв.мм[/quote]
в обычную квартиру? Зачем столько много?
Старинфо:
--- Цитата: SOWA от 08.09.2017, 13:38:09 ---Сделал ещё один объект.
Вышло так: комната (свет, розетки) 2*2.5
холодильник+розетка на кухне (СВЧ, чайник) 2*2.5
освещение (прихожая,ванная,кухня) + звонок 2*1.5
стиралка 2*2.5
водонагреватель 2*2.5
Вот кумекаю: на сколько групп разделить все это?
Ещё момент. В квартире внутри установлен счетчик выпуска аж...1967(!) года, на корпусе указана нагрузка 5(15)А. Ранее хозяин не обращал внимания, но после замены проводки и подключения небольших эл. приборов заметили вместе с ним, что счетчик греется жутко! Я мотивировал это древностью сего аппарата и предложил заменить. Хотя он жил до этого и пользовался и СВЧ, чайником, водогрейкой и стиралкой, вроде как счетчик пережил все это. Чем чревато, если не сменить прибор учета?
--- Конец цитаты ---
В комнате надо разделить розетки и свет, посадить их на раздельные линии и автоматы. Иначе будет неудобно, когда из-за перегрузки в розетке выключится общий автомат и пропадет свет. В темноте искать неисправность сложно.