Автор Тема: Нужно ли разделять pen проводник в частном доме?  (Прочитано 5342 раз)

Оффлайн Олег0381

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Олег0381 - ученик
Доброго времени суток. Помогите разобраться нужно ли соединять нулевую шину с шиной заземления? Есть вводной щиток на три фазы, я в доме сделал три входа на разных членов семьи(получилось у каждогопо кв). Рядом поставил еще один щит в котором разместил три однофазных счетчика. Сделал контур заземления и запитал его на шину в новом щите, соответственно по одной фазе затянул в кв, ноль с общей щины и заземление. Мне советуют соеденить шину земли с нулевой. Помогите разобраться пожалуйста надоли их соединять.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
надо
(каков вопрос, таков ответ)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Олег0381

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Олег0381 - ученик
Если этого не делать не будет работать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Всё будет работать и так и эдак.
А чтобы поговорить о безопасности при разных вариантах подключения "РЕ", нарисуйте эти варианты... то бишь, схемки, а не словесные описания "кудачёсунул"
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Есть вводной щиток на три фазы,
Подвод к щитку СИП?

Dcent25

Оффлайн Олег0381

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Олег0381 - ученик
Да сип.


Сообщения объединены: 22.09.2017, 16:53:47
Да сип. Но столб не заземляли.
« Последнее редактирование: 22.09.2017, 16:53:47 от Олег0381 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


Да сип.
Какая длина линии СИП  от КТП ?

Есть вводной щиток на три фазы,  Рядом поставил еще один щит в котором разместил три однофазных счетчика. Сделал контур заземления и запитал его на шину в новом щите, соответственно по одной фазе затянул в кв, ноль с общей щины и заземление. Мне советуют соединить шину земли с нулевой.
А в водной щит завели землю с  нового контура(заземляющего устройства) или у него свое заземление(заземляющее устройство)?
« Последнее редактирование: 23.09.2017, 02:32:56 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Олег0381

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • Олег0381 - ученик


Да сип.
Какая длина линии СИП  от КТП ?

Есть вводной щиток на три фазы,  Рядом поставил еще один щит в котором разместил три однофазных счетчика. Сделал контур заземления и запитал его на шину в новом щите, соответственно по одной фазе затянул в кв, ноль с общей щины и заземление. Мне советуют соединить шину земли с нулевой.
А в водной щит завели землю с  нового контура(заземляющего устройства) или у него свое заземление(заземляющее устройство)?
Длина от тп ок 500м. Вводной щит не заземляли. Заземление сделали в след распр щите на 3кв,но pen проводник не разделял. Отдельно заземления шина и отдельно ноль.
электрофорум, форум электриков