Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Подключение и установка электросчетчика внутри или снаружи дома

(1/3) > >>

SOWA:
Приветствую. Человек попросил подключить ему дом. Сам он обращался в электросети с вопросом места установки счетчика- те категорически настаивают на уличном расположении оного. Хотя моему знакомому с полгода назад подключили прибор учета внутри дома. Кто все-таки прав?
И еще. Если все же допустимо устанавливать прибор учета внутри своего дома, то СИП будем вести снаружи дома (без гофры) и далее заводим его в дом путем гильзования отверстия в стене, верно? Как крепить сип на стене, принципиально чем или скобами допускается?

electro:

--- Цитата: SOWA от 15.06.2017, 00:13:18 ---Сам он обращался в электросети с вопросом места установки счетчика- те категорически настаивают на уличном расположении оного.
--- Конец цитаты ---
а в чем проблема установить счетчик снаружи дома, какая разница?
конечно нужно установить ящик и замок навесной, для защиты от вандалов и контроллеров
был случай когда срывали пломбу, еще во время стройки, в доме никто не жил, а потом предъявляли штраф за срыв ее


--- Цитата: SOWA от 15.06.2017, 00:13:18 ---Хотя моему знакомому с полгода назад подключили прибор учета внутри дома. Кто все-таки прав?
--- Конец цитаты ---
так лучше и спросить у знакомого как это он сделал, может приплатил и т.п.
прав тот, кто выдает вам технические условия на подключение и поставляет электроэнергию
а вы должны обеспечить свободный доступ к счетчику (хотя если дом обнесен забором, то как этот доступ осуществить)


--- Цитата: SOWA от 15.06.2017, 00:13:18 ---Если все же допустимо устанавливать прибор учета внутри своего дома, то СИП будем вести снаружи дома (без гофры) и далее заводим его в дом путем гильзования отверстия в стене, верно?
--- Конец цитаты ---
согласно требований, да ставьте гильзу в стене, для возможности замены питающей линии


--- Цитата: SOWA от 15.06.2017, 00:13:18 ---Как крепить сип на стене, принципиально чем или скобами допускается?
--- Конец цитаты ---
тут самое главное не повредить изоляцию питающего кабеля и долговечность крепления, под действием атмосферных осадков и температур

sergey_sav®:

--- Цитировать ---а вы должны обеспечить свободный доступ к счетчику (хотя если дом обнесен забором, то как этот доступ осуществить)
--- Конец цитаты ---
Если точнее, то не чаще двух раз в год. А посему и установка счётчика на своей территории, на фасаде дома или внутри оного, нисколько не затрудняет работу инспектора по сверке показаний... телефонные звонки и уведомление никто не запрещал.
Требования о выносе счётчика за пределы территории потребителя противоречит правилам технологического подключения. Но вроде речь об этом не шла... только об уличном расположении.

А СИПу в доме нечего делать с его горючей изоляцией. Коль собрались счётчик ставить в доме, то никто не мешает поставить на фасаде дома вводное устройство с вводным автоматом (с опломбировкой) и перейти с алюмишки на медь.

SOWA:
Сегодня хозяин дома еще раз встречался с руководством энергосетей. Результат: категорически нельзя устанавливать прибор учета внутри дома, только на фасаде! Как отрезали.
Посему делаю далее так.
Вешаю щиток с прибором учета и вводным автоматом на фасаде дома. От него веду проводом ПУГНп 2*6 в гофре линию в дом, где, в свою очередь, будет установлен дифф.автомат и автоматы по группам. Знаю про опломбировку либо самого вводного автомата либо щитка целиком. Хозяин предложил первое. Поскольку щиток он приобрел ранее сам, установил оборудование так:

electro:

--- Цитата: SOWA от 15.06.2017, 23:56:47 ---Знаю про опломбировку либо самого вводного автомата либо щитка целиком. Хозяин предложил первое.
--- Конец цитаты ---
конечно первый вариант, если автомат вводной отключится, чтобы не вскрывать пломбу и не делать лишних отверстий в дверце щитка
не забудьте про навесной замок, чисто символически для подтверждения целостности