Здравствуйте пришол домой выбит автомат на освещение, включил его, но освещение не работает и через пару мир его сного выбивает. Может кто подскажет что может быть
« Последнее редактирование: 08.06.2017, 02:20:55 от Павел807 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
выбит автомат на освещение, включил его, но освещение не работает и через пару мир его снова выбивает
выбивает автомат на освещение, а на розетки отдельный автомат?
при включении автомата, освещение не горит во всей квартире или в какой-то конкретной комнате?

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Павел807

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Павел807 - ученик
    • E-mail
Здравствуйте . розетки на отдельном автомате висят. А освещение не работает которое висит на выбиваемом автомате.
« Последнее редактирование: 08.06.2017, 11:12:28 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
трудно сказать конкретно, вероятность есть что:
- в какой либо люстре (светильнике) провода сплавились (если установлены обычные лампы накаливания);
- или затопление от соседей сверху было;
- или проводка по квартире повреждена

опишите сколько помещений в квартире и какие в нем установлены светильники
но прежде проверьте сам автомат, внешнее состояние и выход фазы с него
сравнивать можете его с автоматом на котором подключены розетки, обратите внимание на то как двигается переключатель (включено-отключено)

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Павел807

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Павел807 - ученик
    • E-mail
Автомат рабочий проверин. Освещение на нем висит кухни, комныты и гордеропная. Везде светодиоды точечные и две люстры тоже со светодиодными лампами. Пугает то что проводка заложена в стяжке и коммутация произведена в выключателя да ещё на вагах. Визуально все целое не сгоревшее  да и хлопков не слышно при выбивании автомата.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Освещение на нем висит кухни, комныты и гордеропная...
Вы уверены, что это автомат, а не УЗО или дифавтомат?
Если автомат однополюсной ... сколько проводов подключено на выходе этого автомата?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Павел807

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Павел807 - ученик
    • E-mail
Нет это обычный однаполюсной автомат выходит один провод
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
...включил его, но освещение не работает и через пару мир его сного выбивает...
...Освещение на нем висит кухни, комныты и гордеропная...

Автомат это защита от перегрузки и кз. Если он исправен. то в цепи либо первое, либо второе.
Чтобы определить где именно необходимо локализовать неисправность, т.к. с одного автомата запитано ряд нагрузок.
Выключите все выключатели. а автомат включите. Проверьте выбьет ли без нагрузки.
Если нет,  выключателями включайте все нагрузки поочередно. До срабатывания. Если да - светильники не при чем.
Выделив неисправную цепь, отключите в ней все источники света и вновь проверьте на срабатывание автомата.
Если автомат не срабатывает - меняем светильник, если срабатывает - разбираем коробку.

А вообще для к.з. автомат держит слишком долго, должен выбивать мгновенно. Не мешало бы замерить токи.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Павел807

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Павел807 - ученик
    • E-mail
Всем спасибо нашол. Провод перегорел и коротнул походу на землю