Тематический раздел > Дифференциальный автомат и УЗО
Отключается диффавтомат при переносе выключателя света
(1/1)
Олег0381:
Доброго времени суток. Помогите решить проблему-перенес выключатель с одной стены на другую(в старом месте фазу заизолировал, перенес только провод от светильника). Взял фазу от розетки в новом месте, замыкаю выбивает диффавтомат. Не пойму в чем дело, хотя раньше такое практиковал если по науке по месту не выходит.
aspid_das:
--- Цитата: Олег0381 от 06.06.2017, 03:11:17 ---... Взял фазу от розетки в новом месте, замыкаю выбивает диффавтомат...
--- Конец цитаты ---
Фаза с одной группы, ноль с другой (не от данного диффа) Все честно.
Олег0381:
--- Цитата: aspid_das от 06.06.2017, 09:19:24 ---
--- Цитата: Олег0381 от 06.06.2017, 03:11:17 ---... Взял фазу от розетки в новом месте, замыкаю выбивает диффавтомат...
--- Конец цитаты ---
Фаза с одной группы, ноль с другой (не от данного диффа) Все честно.
--- Конец цитаты ---
Ну да согласен ноль остался от другой группы.
electro:
--- Цитата: Олег0381 от 06.06.2017, 03:11:17 ---Взял фазу от розетки в новом месте, замыкаю выбивает диффавтомат. Не пойму в чем дело, хотя раньше такое практиковал если по науке по месту не выходит.
--- Конец цитаты ---
как вам уже подсказали, что нулевой провод подключен до дифференциального автомата розетки, на освещение частно ставят обычный автомат
переключите нулевой провод освещения в щитке, на дифференциальный автомат, который выбивает
Олег0381:
Спасибо за помощь. Теперь понял.
Навигация