Доброго времени суток! Господа эксперты, пожалуйста, проверьте работоспособность схемы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Щит в 2х комнатрую квартиру
« Ответ #1 : 02.06.2017, 18:59:16 »
Есть ошибочка в схеме. УЗО то что на 100 мА должно быть селективным с буквой S
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Щит в 2х комнатрую квартиру
« Ответ #2 : 02.06.2017, 21:25:43 »
А что за характеристика "С" у УЗО?
Знаю А и АС...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн ВолосыДыбом

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • ВолосыДыбом - ученик
Re: Щит в 2х комнатрую квартиру
« Ответ #3 : 03.06.2017, 18:31:42 »
Спасибо! Учел замечания, исправил.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Щит в 2х комнатрую квартиру
« Ответ #4 : 04.06.2017, 10:41:06 »
теперь немного по группам

освещение и розетки ванной, на одном УЗО, в случае отключения останетесь и без света, и без розетки, и в полной темноте вылазить намыленным из ванны
[кто-то подумает, если свет отключится, то причем тут розетки, я подключаю подсветку над зеркалом (и прочие настенные светильники) от розеточной группы]

розетки кухни, подключены вместе с остальными розетками квартиры, на мой взгляд лучше их отделить по принципу плиты, духовки и стиральной машины

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн ВолосыДыбом

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • ВолосыДыбом - ученик
Re: Щит в 2х комнатрую квартиру
« Ответ #5 : 11.06.2017, 16:38:05 »
теперь немного по группам

освещение и розетки ванной, на одном УЗО, в случае отключения останетесь и без света, и без розетки, и в полной темноте вылазить намыленным из ванны
[кто-то подумает, если свет отключится, то причем тут розетки, я подключаю подсветку над зеркалом (и прочие настенные светильники) от розеточной группы]

розетки кухни, подключены вместе с остальными розетками квартиры, на мой взгляд лучше их отделить по принципу плиты, духовки и стиральной машины
Ванну пожалуй так и оставлю. Розетки кухни отделил по вашему совету.