Автор Тема: Какие нормативные документы разграничивают эксплутационную ответственность?  (Прочитано 4324 раз)

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
На кабеле от ТП к разделительному щиту многоквартирного дома(МКД) в земле отгорел нулевой провод. Сетевая компания заявляет что это зона ответственности управляющей компании.  Актов балансовой и эксплутационной принадлежности нет.
Какие нормативные документы разграничивают эксплутационную ответственность? По умолчанию, если нет актов принадлежности.
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
На кабеле от ТП к разделительному щиту многоквартирного дома (МКД) в земле отгорел нулевой провод. Сетевая компания заявляет что это зона ответственности управляющей компании.
что значит разделительный щит?
если дом питается от индивидуальной линии и от него не идет питание на другие дома, то есть вероятность, что на балансе управляющей кампании
если на этой поврежденной линии подключены и другие многоквартирные дома, то больше похоже на ответственность поставщика электроэнергии
в итоге если нет акта раздела, нужно узнать причину повреждения и наказать виновных

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Дом питается от индивидуальной линии и от него не идет питание на другие дома. Разделительный щит - щит с рубильником и предохранителями на фасаде дома, в него на рубильник заходит кабель от ТП, затем идут предохранители, и с предохранителей выходит кабель в подвал дома на ВРУ с коллективным (общедомовым) прибором учета электроэнергии. Кстати общедомовой счетчик является собственностью сетевой компании.

Сейчас нашел
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;( в редакции 14 мая 2013 г.)
П.8  Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Получается что граница эксплуатационной ответственности вообще находится в подвале после общедомового счетчика? Тогда общедомовой счетчик, кабель по подвалу и разделительный щит на фасаде дома находятся в зоне эксплуатационной ответственности сетевой компании.
« Последнее редактирование: 05.06.2017, 02:08:39 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...