Тематический раздел > Трехфазный учет

Сдача УУ инспектору ЛенЭнерго

(1/1)

МТК:
Добрый день, смонтировал на частном доме 3-х фазный счетчик с ТТ но без ИКК.
Сейчас стал сомневаться, примет ли инспектор Лен.Энерго. Где можно узнать (литература) что ИКК ставить обязательно, или можно обойтись без нее? ???

electro:

--- Цитата: МТК от 31.05.2017, 14:21:38 ---Где можно узнать (литература) что ИКК ставить обязательно, или можно обойтись без нее
--- Конец цитаты ---
в той литературе, как раз будет указано, что ИКК (испытательная клеммная коробка), необходимо ставить
ставить или нет, здесь уже на местное усмотрение контроллера, у нас в городе подобное не ставят (Астана, Казахстан)
посмотрите, как обстоит с этим делом у соседей, спросите у местных электриков



подобное обсуждали здесь Подключение счетчика через ИКК и трансформаторы тока

haramamburu:
Тоже как бэ.. не практикуется... МО, Дмитров

sergey_sav®:

--- Цитата: МТК от 31.05.2017, 14:21:38 ---Где можно узнать (литература) что ИКК ставить обязательно, или можно обойтись без нее? ???

--- Конец цитаты ---
Ну вообще то, тут вё сказано про испытательные коробки...

--- Цитировать ---1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.
--- Конец цитаты ---

МТК:
Всем спасибо за советы.
Поставил ИКК, УУ сдал инспектору.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии