ВасилийPerdol:
Сколько ампер в кабеле (электрическом проводе) ПУСП 3+1.5 220 В?? Подойдет ли такой провод для успешного заземленеия бытовой техники, н-р., холодильника?

haramamburu:
в неподключенном кабеле - 0 "Амперов" ))))

electro:

--- Цитата: ВасилийPerdol от 30.05.2017, 22:08:35 ---Сколько ампер в кабеле (электрическом проводе) ПУСП 3+1.5 220 В??
--- Конец цитаты ---

медный кабель 3х1,5 рассчитан на ток до 19 Ампер, максимальная мощность 4 кВт [http://electromaster.kz/information/82-current]


--- Цитата: ВасилийPerdol от 30.05.2017, 22:08:35 ---Подойдет ли такой провод для успешного заземленеия бытовой техники, н-р., холодильника?
--- Конец цитаты ---

подойдет если заземлять от обычной розетки, через электрическую вилку, т.е. обычный сетевой провод, где фаза, ноль и заземление
потому как минимальное сечение групповых линий должно быть не менее 1,5 кв.мм [http://electro.narod.ru/tables/7.1.1.htm]
если необходимо подключить дополнительное заземление (так сказать видимое), сразу подключив на корпус оборудования, то сечение токонесущей жилы должно быть не менее 4 кв.мм

SOWA:
Подскажите в решении.
Люди запросили установить две розетки с заземлением в разных помещениях. От каждой точки до ближайшей земли около 40 метров. Планирую в качестве провода использовать 2*1.5 целевым, т.е. около 3мм2 выйдет. Достаточно ли будет или нужно 2*2.5 целевым использовать?

electro:

--- Цитата: SOWA от 27.03.2021, 22:44:49 ---Люди запросили установить две розетки с заземлением в разных помещениях.
--- Конец цитаты ---
я так понимаю, что помещение имеет двухпроводную проводку, без заземления
и вы решили подтянуть линии заземления, к каждой розетке

--- Цитата: SOWA от 27.03.2021, 22:44:49 ---От каждой точки до ближайшей земли около 40 метров. Планирую в качестве провода использовать 2*1.5 целевым, т.е. около 3мм2 выйдет. Достаточно ли будет или нужно 2*2.5 целевым использовать?
--- Конец цитаты ---
в правилах я вижу один ответ, заземляющий проводник не в составе кабеля должен иметь сечение не менее 4 кв.мм