Подскажите пожалуйста.
Перестал работать бойлер. Вставляю вилку невключенного! бойлера в розетку -сразу выбивает автомат. Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #1 : 15.05.2017, 11:55:04 »
Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
Значит ТЭНу хана.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Старинфо

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 29
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #2 : 15.05.2017, 14:30:30 »
Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
Значит ТЭНу хана.
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Стоит проверить выключатель на бойлере. Конечно КЗ есть, только его надо найти.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #3 : 15.05.2017, 19:21:26 »

Перестал работать бойлер. Вставляю вилку не включенного! бойлера в розетку -сразу выбивает автомат.
Какой тип автомата ?
Может у Вас стоит УЗО или дифавтомат....



« Последнее редактирование: 15.05.2017, 19:28:56 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Лелик

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Лелик - ученик
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #4 : 15.05.2017, 22:10:27 »
Стоит дифавтомат. Проверил тэны мультиметром, сопротивление ОК, на корпус не пробивает. Что дальше проверить пока не пойму)????
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #5 : 15.05.2017, 22:59:25 »
Включи в эту розетку другой потребитель,если диф отключится-значит дело в нём,если нет,то копай бойлер.Вскрывай его,откручивай ТЭН,сделай визуальный осмотр,с большой вероятностью могу предположить,что дело в ТЭНе(очень частая неисправность).

Сообщения объединены: 15.05.2017, 23:02:15
Кстати,показания мультика-не показатель.
« Последнее редактирование: 15.05.2017, 23:02:15 от виталя »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #6 : 16.05.2017, 03:06:38 »
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Е
Выключен бойлер кнопочкой... кнопочка может (с большой долей вероятности) размыкать только один полюс, а если выключен регулятором ("верушкой"), то с вероятностью 100% разрыв однополюсный. А поэтому отключение дифа из-за утечки с ТЭНа на корпус вполне вероятна.
ТЭНу хана!
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #7 : 17.05.2017, 00:30:05 »
Стоит дифавтомат. Проверил тэны мультиметром, сопротивление ОК, на корпус не пробивает. Что дальше проверить пока не пойму) ??? ?
Для проверки подключите  бойлер через обычный автомат....


« Последнее редактирование: 17.05.2017, 00:41:53 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Лелик

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Лелик - ученик
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #8 : 17.05.2017, 11:35:26 »
Всем спасибо! Поменял тэны на новые, все ОК. видимо был ток утечки, измерить мультиметром невозможно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Старинфо

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 29
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #9 : 23.08.2017, 15:46:04 »
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Е
Выключен бойлер кнопочкой... кнопочка может (с большой долей вероятности) размыкать только один полюс, а если выключен регулятором ("верушкой"), то с вероятностью 100% разрыв однополюсный. А поэтому отключение дифа из-за утечки с ТЭНа на корпус вполне вероятна.
ТЭНу хана!
Снимаю перед вами шляпу:  похоже, версия с  однополюсной коммутацией подтвердилась.