Автор Тема: Выбивает диф.автомат  (Прочитано 13402 раз)

Оффлайн Лелик

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Лелик - ученик
Выбивает диф.автомат
« : 15.05.2017, 11:48:25 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Перестал работать бойлер. Вставляю вилку невключенного! бойлера в розетку -сразу выбивает автомат. Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #1 : 15.05.2017, 11:55:04 »
Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
Значит ТЭНу хана.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Старинфо

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 29
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #2 : 15.05.2017, 14:30:30 »
Вроде КЗ, но -Померил сопротивление между ноль, фаза и земля - ОК, проверил розетку -ОК, автомат - ОК. ???
Заранее благодарю за помощь.
Значит ТЭНу хана.
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Стоит проверить выключатель на бойлере. Конечно КЗ есть, только его надо найти.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #3 : 15.05.2017, 19:21:26 »

Перестал работать бойлер. Вставляю вилку не включенного! бойлера в розетку -сразу выбивает автомат.
Какой тип автомата ?
Может у Вас стоит УЗО или дифавтомат....



« Последнее редактирование: 15.05.2017, 19:28:56 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Лелик

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Лелик - ученик
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #4 : 15.05.2017, 22:10:27 »
Стоит дифавтомат. Проверил тэны мультиметром, сопротивление ОК, на корпус не пробивает. Что дальше проверить пока не пойму)????
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #5 : 15.05.2017, 22:59:25 »
Включи в эту розетку другой потребитель,если диф отключится-значит дело в нём,если нет,то копай бойлер.Вскрывай его,откручивай ТЭН,сделай визуальный осмотр,с большой вероятностью могу предположить,что дело в ТЭНе(очень частая неисправность).

Сообщения объединены: 15.05.2017, 23:02:15
Кстати,показания мультика-не показатель.
« Последнее редактирование: 15.05.2017, 23:02:15 от виталя »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #6 : 16.05.2017, 03:06:38 »
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Е
Выключен бойлер кнопочкой... кнопочка может (с большой долей вероятности) размыкать только один полюс, а если выключен регулятором ("верушкой"), то с вероятностью 100% разрыв однополюсный. А поэтому отключение дифа из-за утечки с ТЭНа на корпус вполне вероятна.
ТЭНу хана!
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #7 : 17.05.2017, 00:30:05 »
Стоит дифавтомат. Проверил тэны мультиметром, сопротивление ОК, на корпус не пробивает. Что дальше проверить пока не пойму) ??? ?
Для проверки подключите  бойлер через обычный автомат....


« Последнее редактирование: 17.05.2017, 00:41:53 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Лелик

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Лелик - ученик
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #8 : 17.05.2017, 11:35:26 »
Всем спасибо! Поменял тэны на новые, все ОК. видимо был ток утечки, измерить мультиметром невозможно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Старинфо

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 29
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #9 : 23.08.2017, 15:46:04 »
Если у него бойлер выключен, значит ТЭН обесточен и до него напряжение не доходит. Значит, о хане ТЭНа рано говорить.
Е
Выключен бойлер кнопочкой... кнопочка может (с большой долей вероятности) размыкать только один полюс, а если выключен регулятором ("верушкой"), то с вероятностью 100% разрыв однополюсный. А поэтому отключение дифа из-за утечки с ТЭНа на корпус вполне вероятна.
ТЭНу хана!
Снимаю перед вами шляпу:  похоже, версия с  однополюсной коммутацией подтвердилась.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн melkiykot

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • melkiykot - ученик
  • Делай хорошо - плохо и само получится.
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #10 : 24.12.2017, 16:29:52 »
У нас такая же история была, когда электрокотлы подключали. 2 котла и дифавтомат выбивал, при чем, то выбивает, то нет. Разобрали, ТЭН один из 3-х был убитый. На двух ТЭНах уже 3-й год пашет. При чем, брак явно был заводской, т.к. эта история началась сразу и как обычно бывает, производитель просто промолчал и не стал делать замену. Даже фотки нашел, где мы его подключали.
Все будет хорошо

Оффлайн Виктор Иванович

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Виктор Иванович - ученик
    • E-mail
  • Skype: tarasenko29
  • работа: Электрик
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #11 : 07.03.2018, 03:12:48 »
Дифавтомат - это автоматический выключатель совмещён с УЗО (защита от дураков). На самом дифавтомате указаны номиналы 16А. 25А и т.д. Ещё есть на нём номинал "утечки" 10, 30 и 100мА. Чтобы "выбивало" не нужно короткое замыкание. Любая маленькая утечка не только между фазой и рабочим нулём, но и между рабочим нулём и защитным (землёй) достаточно Указанныз10, 30 или 100мА. Вывод; пробивает тэн, плохая изоляция, сырость на всё срабатывает дифавтомат.
С уважением Виктор Иванович.

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #12 : 07.03.2018, 15:22:42 »
Цитировать
Любая маленькая утечка не только между фазой и рабочим нулём, но и между рабочим нулём и защитным
И с каких пор УЗО реагирует на утечку между фазой и рабочим нулём?
« Последнее редактирование: 07.03.2018, 17:30:17 от electro »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Виктор Иванович

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Виктор Иванович - ученик
    • E-mail
  • Skype: tarasenko29
  • работа: Электрик
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #13 : 08.03.2018, 02:30:19 »
Сергей, возьми и продемонстрируй сам, прежде кого, ибо обвинять. Дай утечку между фазой и нулём, между фазой и землёй, а также между нулём и землёй.
« Последнее редактирование: 09.03.2018, 12:23:38 от electro »
С уважением Виктор Иванович.

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #14 : 08.03.2018, 12:46:28 »
Вообще утечка между фазой и нулем называется нагрузкой и привести к срабатыванию защиты не может,
по крайней мере, до тех пор пока ее величина не превысит тепловую уставку  ;D ;D
И почему вы называете совмещение узо и ав в одном корпусе защитой от дурака?
Умные от поражения электротоком тоже погибают...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Выбивает диф.автомат
« Ответ #15 : 08.03.2018, 13:29:31 »
Виктор Иванович, не стоит, с ходу, вставать в обиженную позу ... Вам правильно указали, что "утечка между фазой и нулем" - конкретно для УЗО, нормальное явление и УЗО не будет на это реагировать.
Эта "утечка" охватывает широкий диапазон ... от "разрыв" до опасного "КЗ" ... где то внутри этого диапазона, имеется еще одна опасная величина "перегруз".
На "КЗ" реагирует расцепитель автомата, на "перегруз" тепловик - того же автомата.
Почему то Ваши слова "Чтобы "выбивало" не нужно короткое замыкание."(с) ... наводят на мыслю, что Вы пишите инструкцию как легче всего "выбить".  ;)
И не понятно, почему пишите, что  "Дифавтомат - это ...  (защита от дураков)."(с)  ???
электрофорум, форум электриков