Электрический народ > "Серый" список

Счётчик Меркурий-201 Однофазный

<< < (2/4) > >>

electro:

--- Цитата: danilll от 20.01.2012, 21:01:36 ---Ну,если плохого контакта нет,то угрозы пожара при установке в незащищённом от пожаров помещении(что не запрещено)нет.

--- Конец цитаты ---
причем здесь пожар, в случае монтажа счетчика неопытным электриком, это может привести к повторному монтажу
контактные пластины очень тонкие (зажим действует по принципу струбцины) на которые прикладывается провод, а сверху давят болты
могут быть подрезаны и обломиться при сильной затяжке

danilll:
Ну,плохой контакт может искрить,и теоретически поджечь пластмассовый корпус,хотя я такого не разу не видал.
Ладно,с этим трёхфазным счётчиком понял.

ОлегП:
Подтверждаю, контакты разъезжаются к сожалению,а по условию должны быть затянуты плотно, к сожалению. 

danilll:
была б ещё отвёртка с измерителем момента затяжки винтов у всех,а то в понятие туго каждый вкладывает своё понимание-один только до того затянет,как болт в провод упрётся,и усилие появится,а другой-пока хруст не услышит,не успокоится=) и такая проблема не только в электрике

DAIM:
Много раз слышал от энергетиков, что клеммники у таких Меркуриев "одноразовые" - т.е. один раз зажал и всё гуд, а вот второй раз уже не получится. Кстати, интересно было услышать комментарии представителя Инкотекс: "...про клеммники мы знаем, но менять ничего не будем, т.к. это на не выгодно. Это простейшие счетчики и особой прибыли они компании не приносят - основное направление, которое мы развиваем - это счетчики с АСКУЭ". Вот так!