Электрификация > Аварийная ситуация

в медной водопроводной трубе появляются дырки, индикатор показывает наличие электрического тока

<< < (4/5) > >>

Olga:
Да, розетки современные

dcent25:

--- Цитата: Dcent25 от 02.05.2017, 15:37:46 ---Переверните. вилку в розетке на 180 градусов, возможно при этом.ситуация поменяется.....
Скорее всего зануление выполнено прямо в розетке и взято с нулевого провода....
Трубы   все ,необходимо тоже занулить .так как у Вас последний этаж , да еще и отрезан пластковыми трубами  снизу...

--- Конец цитаты ---
...

aspid_das:
Причины деградации труб могут быть как электрические, так и химические. Хлор, содержащийся в воде, реагирует с медью. Как - х.з., не силен в химии, но реагирует.
Учитываю что содержание хлора может намного перекрывать санпиновские нормы, а в горячей воде химические процессы намного ускоряются - вполне может быть.
Тогда никакие заземления вам не помогут.
Если причины кроются в блуждающих токах, то следующее:
Медные трубы к стоякам присоединить к стоякам через пластиковые втулки.
Стояки гв и хв соединить между собой перемычкой. 

Olga:
Какая должна быть перемычка м\д трубами? из чего.

aspid_das:
Хомут - медный провод 4-6мм - хомут. Трубу под хомутом тщательно зачистить.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии