Тематический раздел > Трансформаторы
подключение трансформатора ОСМ1-0.16УЗ
Андрей Маврин:
помогите подключить транс
Если на клеммы U1 и 380 по фазе то входной ноль куда?
sylfaen:
Входной ноль вам не нужен. Выводы "0" для 24В и "0" для 5/22/110В указаны условно, как точка отсчета напряжений и для фазировки, однако они оба или один из них могут быть присоединены к корпусу трансформатора.
Shturman:
я так понимаю что даный транс может быть подключён на 380 В по высокой стороне. То есть надо подать на него две фазы (клеммы U1 и 380). Если на первичную обмотку этого транса подавать 220 В (одна фаза и ноль), то вторичные напряжения уменшаться в корень из 3 раз.
Андрей Маврин:
Спасибо ребята .Короче ноль сажать на клемму ,,0,,
electro:
--- Цитата: Андрей Маврин от 28.03.2017, 23:01:22 ---Спасибо ребята .Короче ноль сажать на клемму ,,0,,
--- Конец цитаты ---
НЕТ
ваш трансформатор можно подключить на напряжение на 380 Вольт
а вот такой подключается на 220 Вольт
обозначение ноль это общий вывод для низкого напряжения (вторичной обмотки)
Навигация