Тематический раздел > Трансформаторы

подключение трансформатора ОСМ1-0.16УЗ

(1/2) > >>

Андрей Маврин:
помогите подключить транс



Если на клеммы U1 и 380 по фазе то входной ноль куда?

sylfaen:
Входной ноль вам не нужен. Выводы "0" для 24В и "0" для 5/22/110В указаны условно, как точка отсчета напряжений и для фазировки, однако они оба или один из них могут быть присоединены к корпусу трансформатора.

Shturman:
я так понимаю что даный транс может быть подключён на 380 В по высокой стороне. То есть надо подать на него две фазы (клеммы U1 и 380). Если на первичную обмотку этого транса подавать 220 В (одна фаза и ноль), то вторичные напряжения уменшаться в корень из 3 раз.

Андрей Маврин:
Спасибо ребята .Короче ноль сажать на клемму ,,0,,

electro:

--- Цитата: Андрей Маврин от 28.03.2017, 23:01:22 ---Спасибо ребята .Короче ноль сажать на клемму ,,0,,

--- Конец цитаты ---

НЕТ

ваш трансформатор можно подключить на напряжение на 380 Вольт



а вот такой подключается на 220 Вольт



обозначение ноль это общий вывод для низкого напряжения (вторичной обмотки)