1. Можно ли установить один автомат а за ним два прибора учета (конкретно трехфазный НЕВА МТ 324)? То есть из одного автомата идут провода к обоим счетчикам. Или счетчики будут некорректно работать? В инструкции по счетчикам об этом ни слова.
2. Электрик мне нарисовал такую схему, я так сделал, поставил сначала первый счетчик (верхний), все работало (происходил учет потребленного электричества, дисплей счетчика все время горел). Далее, монтирую второй (нижний) счетчик, и получаю вот такое:
- у первого (верхнего) перестал постоянно гореть дисплей. Загорается он только если начать нажимать управляющую кнопку на счетчике. При этом, учета потребления энергии не происходит! И на второй фотке видно, что время у него сбилось на два часа.
- у второго счетчика (нижнего) дисплей начал все время светиться , причем там горят обозначения L1 и L2, что означает подключенную нагрузку на фазы, и это соответствует действительности - у меня подключена нагрузка именно на эти фазы. Но! Она подключена к первому (верхнему) счетчику! При этом, учета потребляемой от первого (верхнего) счетчика энергии не происходит.
Два счетчика на одном автомате в таком виде потому, что участок был поделен на два, поставлен промежуточный шкаф и мощность разделена между двумя участками. Опломбировано все потому, что пломбировщик не стал разбираться и просто опломбировал все и уехал. Но сказал напоследок, что надо ставить по одному автомату на один прибор учета. Я вот думаю, если установить автомат на 20 между верхним левым вводным автоматом на 40, и первым счетчиком, и подключить к нему первый счетчик, поможет ли это?
Написал запрос производителю счетчиков (Тайпит) - нет ответа. Может там в настройках счетчика что-то можно поменять...
Объясните пожалуйста происходящее со счетчиками каким образом сделать чтобы все нормально работало? Я пока никаких действий не производил, рассматриваю в том числе вариант что первый счетчик просто сломался.