Тематический раздел > Электроника и автоматика

Удлинитель перегорает от защиты?

<< < (3/4) > >>

Kadabra:
Спасибо, я, пожалуй, всё-таки уберу дроссель с варисторами. Этот удлинитель постоянно вырубало, и приходилось его использовать только для маломощной электроники. В то время как другие удлинители без проблем работали. А мне хочется, чтоб все были универсальны. А тут ещё и конструкция приятная глазу.  :)
Боюсь ошибиться(лежал удлинитель долго), но по-моему предохранитель стоял перед дросселем.
Правильно я понимаю принцип работы защиты? Исправьте, если что:
В нормальных условиях ток проходит по схеме, где у варисторов большое сопротивление. Сейчас в случае большой нагрузки или кз сопротивление у варистора понижается, и всё уходит в землю(без предохранителя). А если этой земли нет, то просто нагревается.

danilll:
Примерно так,но несовсем. Когда напряжение ниже,чем срабатывает варистор,то через него ток не идёт,если напряжение увеличится до порога срабатывания варистора,то он пропускает ток,и закорачивает сеть,тобы выбить предохранитель. Если бы его небыло,то или бы выбило защиту сети,или же провод бы выгорел.

Kadabra:
Спасибо Вам Большое!!! ;D Как сделаю, проверю, то отпишусь. :)

danilll:
а кнопки новые такие же покупаете?

Kadabra:
Да. Ну а как иначе?