Думаю 20 000 + рублей за УЗО с автоматами легко перенесу. Провода уже есть, щиток на 54 модуля то же.
Так ещё надо и на заземление средства. А ещё, провод куда приходить будет? на стенку дома прямо? Или ещё опору надо ставить?
Земли 10 соток, петно застройки 80 кв.м.
выбираете место под заземление, копаете траншею глубиной 50 см, или поглубже до глины, копаете её допустим,квадратом 3х3 метра, и там на расстоянии метра забиваете арматурины ф14 мм, свариваете их вместе полосой 40х4мм, места швов закрашиваете,для вывода наверх-железяку потолще,например,кругляк 20 мм привариваете. Вот и заземление
Насмотрелся в youtube, говорят что смогу спасти технику в доме: ТВ, стиралки, бытовую технику и т.п.
если например,грохнет молния,да хорошо грохнет,конец и этим релюшкам,и стиралкам, и холодильникам. Эта защита может спасти только при отрыве нейтрали со стороны сети, но это врятли, т.к. у вас там всё новое. Так же от этого спасает и хорошее повторное заземление. Ставить или нет такую защиту-решайте сами
Всё же от узо 300 ma хочу отказаться, оно там по моему мнению ни чего особо и не защищает.Если не прав поправте.
Узо отключается при утечке тока из проводов,впринципе,это дополнительная защита. При повторном заземлении,оно обязательно только для влажных помещений,для остального -нет. Защита дополнительная-впринципе,какбы и неплохо,но появись где-то даже небольшое повреждение изоляции, и отсырей эта стена- УЗО будет выбиваться без конца. Опять же,ставить или нет-решайте сами.
Свой ввод чуть позже покажу-надо фото ещё на хостинг выложить
Сообщения объединены: 06.03.2017, 00:30:08
ну и почему же ?
а то,что от 3 хфазной сети 380/220, питаются стационарные электроприёмники,и немного-передвижные, а вот от (однофазного) 220в-ещё и переносные,которые могут в работающем состоянии ,оказаться непосредственно в руках у человека,несложно догадаться,что при прочих равных условиях,прибор с фазой на корпусе ,находящийся в руках,опасней прибора с той же фазой на корпусе,но стоящего на полу,или висящего на стене,или прикрученного к основанию. Вот поэтому, для переносных электроприёмников- дополнительная защита, в виде отдельного защитного нуля,тоесть PE
Сообщения объединены: 06.03.2017, 00:38:22
Да что вы говорите.... а п.7.1.13 вам не указ? или к лампочкам проведете TN-C-S а к трехфазному движку TN-C (ДАДА, ЭТО ТАК НАЗЫВАЕТСЯ)? Так?
Как раз таки, п.7.1.13 , допускает и TN-S и TN-C-S, открываем главу 1.7,и смотрим картинку TN-C-S-там допускается совмещённый PE N
К лампочкам- а смотря какие лампочки,и где,и в чём стоят.
А движок 3 фазный действительно к PEN подключу,или вы его в руки работающий хотите взять?
А холодильник- так сразу, кабелем КГ 2х25, у меня же денег вагонами, правильно? =)