Тематический раздел > Розетки

Монтаж розеток шлейфом, соединение проводов в штукатурке

(1/2) > >>

Хронос:
Здрасти!Петрушка такая! Сдали дом где розетки парно выполнены шлейфом.от распаечной кабель идет в штукатурке(дом блочный) до первой розетки как положено под потолком. Недоходя до подрозетника разделка на сизах в стене прямо над ним(замазано ротбантом) и кусок кабеля в подрозетник и второй кабель на уровне 1,5 метра идет на вторую розетку.То есть не подрозетнике а в стене И так в кухне на двух стенах и в зале.Это допустимо? Соответствует или не противоречит всем правилам?Просто я знаю одно правило это доступность
Каким пунктом СНИПа или ПУЭ или каким другим можно апеллировать что бы переделали? Спасибо.

haramamburu:
Замазаны СИЗы прямо так? - Если так, то недопустимо

--- Цитировать ---2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
--- Конец цитаты ---

ЗЫ тема названа неправильно, шлейф - это когда от розетки к розетке.

sergey_sav®:

--- Цитировать ---Недоходя до подрозетника разделка на сизах в стене прямо над ним(замазано ротбантом) и кусок кабеля в подрозетник и второй кабель на уровне 1,5 метра идет на вторую розетку.То есть не подрозетнике
--- Конец цитаты ---
Абсолютно не допустимое соединение! И вопрос про розетки шлейфом тут абсолютно ни при чём.

SergeySI:
Вся эта халтура не соответствует здравому смыслу в первую очередь. А во вторую очередь не соответствует правилам.

sergey_sav®:
Каким пунктом СНИПа или ПУЭ или каким другим можно апеллировать что бы переделали?
ПУЭ  Глава 2.1. Электропроводки. Там есть требования к соединениям и к распределительным коробкам.
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 Глава Соединения электрические

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница