Автор Тема: Монтаж розеток шлейфом, соединение проводов в штукатурке  (Прочитано 6416 раз)

Оффлайн Хронос

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Хронос - ученик
    • E-mail
  • работа: хорошая
Здрасти!Петрушка такая! Сдали дом где розетки парно выполнены шлейфом.от распаечной кабель идет в штукатурке(дом блочный) до первой розетки как положено под потолком. Недоходя до подрозетника разделка на сизах в стене прямо над ним(замазано ротбантом) и кусок кабеля в подрозетник и второй кабель на уровне 1,5 метра идет на вторую розетку.То есть не подрозетнике а в стене И так в кухне на двух стенах и в зале.Это допустимо? Соответствует или не противоречит всем правилам?Просто я знаю одно правило это доступность
Каким пунктом СНИПа или ПУЭ или каким другим можно апеллировать что бы переделали? Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Замазаны СИЗы прямо так? - Если так, то недопустимо
Цитировать
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

ЗЫ тема названа неправильно, шлейф - это когда от розетки к розетке.
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
Недоходя до подрозетника разделка на сизах в стене прямо над ним(замазано ротбантом) и кусок кабеля в подрозетник и второй кабель на уровне 1,5 метра идет на вторую розетку.То есть не подрозетнике
Абсолютно не допустимое соединение! И вопрос про розетки шлейфом тут абсолютно ни при чём.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн SergeySI

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • SergeySI - ученик
    • E-mail
  • работа: электромонтажник
Вся эта халтура не соответствует здравому смыслу в первую очередь. А во вторую очередь не соответствует правилам.
SergeySI

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Каким пунктом СНИПа или ПУЭ или каким другим можно апеллировать что бы переделали?
ПУЭ  Глава 2.1. Электропроводки. Там есть требования к соединениям и к распределительным коробкам.
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 Глава Соединения электрические

Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Хронос

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Хронос - ученик
    • E-mail
  • работа: хорошая
Каким пунктом СНИПа или ПУЭ или каким другим можно апеллировать что бы переделали?
ПУЭ  Глава 2.1. Электропроводки. Там есть требования к соединениям и к распределительным коробкам.
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 Глава Соединения электрические
Спасибо большое.Познавательно и точно.Буду писать застройщику.

Сообщения объединены: 16.02.2017, 13:16:52
Замазаны СИЗы прямо так? - Если так, то недопустимо
Цитировать
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

ЗЫ тема названа неправильно, шлейф - это когда от розетки к розетке.

Так и есть от розетки к розетке через 2 метра
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail

Так и есть от розетки к розетке через 2 метра
Да нет же, шлейф - это когда с клемм одной розетки запитывается следующая...
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Хронос

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Хронос - ученик
    • E-mail
  • работа: хорошая

Так и есть от розетки к розетке через 2 метра
Да нет же, шлейф - это когда с клемм одной розетки запитывается следующая...
Эво как!А это как называется?
электрофорум, форум электриков