Тематический раздел > Трехфазный учет

Как правильно подключить котёл 380в на 2фазы

<< < (2/9) > >>

ДИМОН:
(Ладно извените за сказано выражение)
Катёл работает от двух положений тесть два пускатель.
Если я соберу схему шлейфом по 3 тены на каждый пускатель
 и подключу ДВЕ ФАЗЫ на каждое положение учитывая что каждая тена 220в 5 кВт БУДЕТ ЭТО РАБОТАТЬ? ИЛЕ НЕТ?
Или всётаки надо ФАЗА И НОЛЬ

haramamburu:
Один фаза и ноль - это типа на одну фазу чтоль повесить? Если да... то заранее закупитесь дровами (после огнетушителя)
Еще раз... какой кабель вводной на дом
какой вводной автомат

схему включения водогрея...
фото нутра водогрея/котла

PS и все же... вызовите электрика грамотного... быть может с кабелем то и все в порядке, а проблема быть может как ДО кабеля , так и после...

Topmo3:

--- Цитата: haramamburu от 09.02.2017, 21:53:28 ---Один фаза и ноль - это типа на одну фазу чтоль повесить? Если да... то заранее закупитесь дровами (после огнетушителя)
Еще раз... какой кабель вводной на дом
какой вводной автомат

схему включения водогрея...
фото нутра водогрея/котла

PS и все же... вызовите электрика грамотного... быть может с кабелем то и все в порядке, а проблема быть может как ДО кабеля , так и после...

--- Конец цитаты ---
Если верить рекомендациям производителя, модели котлов с такой мощностью, надо подключать автоматом 63А ... ему уже ответили во втором посту.
Какое сечение питающего кабеля, какие, сейчас, стоят автоматы упрямо скрывает ... какой смысл  такому ...  что то объяснять? ;D

ДИМОН:
вводной кабель от столба до Счётчика 4*75кв.мм алюминий в нём пропала (одна фаза)
Патом идёт рубильник потом идёт автомат 125А потом идут шины сних идёт автомат 100А с автомата идёт кабель до Котла алюминиевый 4*25кв.мм в котле стоит два пускателя дальше идёт 6 тенов по 220в 5кВт (раньше стояли 380в 6 кВт. Вопрос: МЖНО -ЛИ СОБРАТЬ СХЕМУ. ТРИ ТЕНЫ СОЕДИНИТЬ ШЛЕЙФОМ И ПОСАДИТЬ ИХ НА ДВЕ ФАЗЫ И ПЕРВЫЙ ПУСКАТЕЛЬ И ОСТАЛЬНЫЕ ТРИ ТЕНЫ СОЕДИНИТЬ ТАКЖЕ И НА ВТОРОЙ ПУСКАТЕЛЬ тены на 220в 5 кВт каждая

Topmo3:

--- Цитата: ДИМОН от 09.02.2017, 23:27:01 ---вводной кабель от столба до Счётчика 4*75кв.мм алюминий в нём пропала (одна фаза)
Патом идёт рубильник потом идёт автомат 125А потом идут шины сних идёт автомат 100А с автомата идёт кабель до Котла алюминиевый 4*25кв.мм в котле стоит два пускателя дальше идёт 6 тенов по 220в 5кВт (раньше стояли 380в 6 кВт. Вопрос: МЖНО -ЛИ СОБРАТЬ СХЕМУ. ТРИ ТЕНЫ СОЕДИНИТЬ ШЛЕЙФОМ И ПОСАДИТЬ ИХ НА ДВЕ ФАЗЫ И ПЕРВЫЙ ПУСКАТЕЛЬ И ОСТАЛЬНЫЕ ТРИ ТЕНЫ СОЕДИНИТЬ ТАКЖЕ И НА ВТОРОЙ ПУСКАТЕЛЬ тены на 220в 5 кВт каждая
--- Конец цитаты ---
ЗАРАБОТАЛО!!! Наконец то проговорился!  ;D
Сечение кабелей впритык - нормально ...  параметры автоматов допускают ... схему можно переделывать ... вариант переделки, выкладываю.  ;)