Разное > Законы в энергетике
главный Энергетик, ответственный за электрохозяйство (документация)
aspid_das:
--- Цитата: Диего от 27.10.2017, 19:28:53 --- Что за акты лабораторных испытаний для эл. установок?
--- Конец цитаты ---
Сопротивление заземления, сопротивление изоляции и др. в зависимости от вашего оборудования и требований к нему.
Вам проще выйти на электротехническую лабораторию, описать ваше оборудование и вам дадут
инфу что надо испытывать и с какой периодичностью.
Аттестовать на группу самим хорошо, но при этом всю ответственность берете на себя.
electro:
--- Цитата: Диего от 26.10.2017, 22:07:47 ---Недавно назначили исполняющим обязанности гл.энергетика с испытательным сроком 3 месяца, 4 года проработал на этом предприятии электриком.
--- Конец цитаты ---
если отработали электриком на предприятии, значит знаете о нем все
напишите какое оборудование у вас есть, хотя бы вкратце, источник питания, линии, чем вообще занимается предприятие
сам я тоже из Казахстана, помогу чем смогу
Диего:
Из оборудования в основном конвейеры 4 горизонтальных и 2 вертикальных, принцип конвейера высушить продукцию протянув ее через шахты, в которых расположены тэны. Имеется на заводе 4 цеха, питание к ним подходит в основном по ВЛ АС-50, но есть и кабельные линии. Из источников питания на ТП установлены 2 силовых тр-ра по 1000 кВа, предприятие изготавливает в основном изоляционные материалы на РЖД. Есть 1 ЧПУ станок, который режет рулон на ролики(как изолетна), один конвейер работает на 2 частотных преобразователях в режиме синхронизации,чтобы полотно наматывать в рулон под натяжением. Недавно звонил одному человеку, спрашивал,что нужно, чтобы аттестовать у себя электротехнический персонал, ответ нужно 3 человека с 5 группой(это везде так в Казахстане?).
electro:
--- Цитата: Диего от 30.10.2017, 20:12:18 ---Недавно звонил одному человеку, спрашивал,что нужно, чтобы аттестовать у себя электротехнический персонал, ответ нужно 3 человека с 5 группой(это везде так в Казахстане?).
--- Конец цитаты ---
минимальная экзаменационная комиссия три человека, но каждый по своей теме, кто-то по охране труда, кто-то по электробезопасности
в реальности приходит один человек и все спрашивает (по крайней мере, у меня так происходит на работе), но на бумаге может там и десять человек в комиссии
Навигация
Перейти к полной версии