Автор Тема: Завели в квартиру две фазы....  (Прочитано 25575 раз)

Оффлайн Garp717

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Garp717 - ученик
Завели в квартиру две фазы. Теперь везде в розетках индикатор показывает фазы, ноля нет. В щитке  нулевая шина тоже под напряжением.  Отловил электрика, спросил у него , почему так? Он сказал, что теперь  будет только так, не как раньше(ноль и фаза).... У соседа в розетках и ноль и фаза.....Что делать? Как то это напрягает, особенно , когда вырубаешь всю напругу , все  приборы которые в режиме ожидания продолжают гореть.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #1 : 08.12.2016, 17:17:16 »
Завели в квартиру две фазы. Теперь везде в розетках индикатор показывает фазы, ноля нет. В щитке  нулевая шина тоже под напряжением.  Отловил электрика, спросил у него , почему так? Он сказал, что теперь  будет только так, не как раньше(ноль и фаза).... У соседа в розетках и ноль и фаза.....Что делать? Как то это напрягает, особенно , когда вырубаешь всю напругу , все  приборы которые в режиме ожидания продолжают гореть.
Бред какой то ...
Две фазы ... и телевизор, и холодильник и еще что нить ... работают и не погорели???
Сосед ... по этажу или дома?
Этого "электрика" советую кастрировать ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #2 : 08.12.2016, 17:31:33 »
Завели в квартиру две фазы.
Напряжение какое?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 517
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #3 : 08.12.2016, 21:27:02 »
Завели в квартиру две фазы.
Напряжение какое?
Стопудово 220  ;D
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #4 : 08.12.2016, 21:54:10 »
Какой этаж?
Дом панельный или кирпичнный?
Водопровод и отопление металлическими тубами выполнен?

Dcent25

Оффлайн Garp717

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Garp717 - ученик
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #5 : 08.12.2016, 22:04:53 »
дом кирпичный, сталинский. заземления нет, проводка двужильная. напруга--226V
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #6 : 08.12.2016, 22:48:06 »
Стопудово 220  ;D

Хм, а че ж тогда приборы горят? Им должно быть фиолетово что линейное 220, что фазное.
ТС, стабильно держится в районе 220 или плавает в широких пределах?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #7 : 08.12.2016, 23:11:15 »
Хм, а че ж тогда приборы горят? Им должно быть фиолетово что линейное 220, что фазное.
ТС, стабильно держится в районе 220 или плавает в широких пределах?
Мне каажется ... тама светодиоды дежурного режима горят ... я так понял, сразу.  ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 517
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #8 : 08.12.2016, 23:30:29 »
а может светодиодки освещения.... от наведенки...
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #9 : 09.12.2016, 01:09:14 »
дом кирпичный, сталинский. заземления нет, проводка двужильная. напруга--226V

Замеряйте напряжение каждого из проводов розетки по отношению металлических труб водопровода....

Dcent25

Оффлайн Garp717

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Garp717 - ученик
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #10 : 09.12.2016, 01:12:38 »
я тыкал перед электриком индикатором. а он мне сказал, что в доме никогда не было нормального ноля и фазы, намудрили что то с заземлением еще при Сталине :) Напряжение на входе 226в, по отдельности по фазам не смог точно померить (землю на батарею кидал), что то плавает сильно.....Напрягло. что электрик сказал, что бы ставил автоматы на все провода на нулевой шине,так теперь она не нулевая и если на фазной что то с автоматом, то может гдето и нулевая пробить на корпус....
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #11 : 09.12.2016, 01:19:18 »
...я тыкал перед электриком индикатором. ...

Индикатор с батарейками и светодиодом ,будет светиться  на нуле  и фазе....
Напряжение на входе 226в, по отдельности по фазам не смог точно померить (землю на батарею кидал), что то плавает сильно
Надо зачистить краску на батарее (для лучшего контакта....
.....то может где то и нулевая пробить на корпус....
Бред! :(  В моем понятии ...
« Последнее редактирование: 09.12.2016, 02:01:39 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 517
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #12 : 09.12.2016, 01:21:18 »
У автора прост питание не 220/380, 127/220
в розетку приходят линейные 220.

Автор, электрик прав, ток автоматы на линии надо ставить 2Р (двойные)
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #13 : 09.12.2016, 01:23:36 »
У автора прост питание не 220/380, 127/220
в розетку приходят линейные 220.

Автор, электрик прав, ток автоматы на линии надо ставить 2Р (двойные)
Только на передвижных электростанциях такое встречал...
P/S

.... У соседа в розетках и ноль и фаза.....Что делать?
« Последнее редактирование: 09.12.2016, 01:25:42 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 517
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #14 : 09.12.2016, 01:26:09 »

Только на передвижных электростанциях такое встречал...
До сих пор есть в местах старых "поселений"....

Сообщения объединены: 09.12.2016, 01:28:54

.... У соседа в розетках и ноль и фаза.....Что делать?
в этих системах как правило заземлялась фаза В (и там у же не PEN как мы все привыкли, а PEL), вот соседу и досталась просто фаза и заземленная...
« Последнее редактирование: 09.12.2016, 01:28:54 от haramamburu »
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #15 : 09.12.2016, 02:00:34 »
Чудеса! В моем понятии ... :)

Dcent25

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 517
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #16 : 09.12.2016, 02:06:55 »
Зато отгорание нуля не светит, по причине отсутствия оного  ;D
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #17 : 09.12.2016, 10:29:07 »
Редкая сеть 220/127в с трансформатором с изолированой нетралью, в Москве  встречается в сталинских постройках,некоторых предприятиях и некоторых районах МО. Основная ошибка электриков не сталкивающихся с этой сетью -использование одинарного указателя.Одна фаза  "гуляет"( заземлена), на одинарном указателе показывает ноль,лутше пользоваться двойным ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #18 : 09.12.2016, 13:46:18 »
намудрили что то с заземлением еще при Сталине :)

Расстрелял поди болезных.
Если напруга 220 стабильно, то и нечего напрягаться. Если плавает - это где-то плохой контакт и вторая фаза может приходить через нагрузку.
Вот тогда беда. Пробуйте измерять в разное время и с разной нагрузкой.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #19 : 05.01.2017, 15:06:14 »
Редкая сеть 220/127в с трансформатором с изолированой нетралью, в Москве  встречается в сталинских постройках,некоторых предприятиях и некоторых районах МО. Основная ошибка электриков не сталкивающихся с этой сетью -использование одинарного указателя.Одна фаза  "гуляет"( заземлена), на одинарном указателе показывает ноль,лутше пользоваться двойным ;D
не так уж она и редкая. Видел на заводах ещё 4 года назад. и с заземлённой фазой, и с изолированной нейтралью,3х проводную сеть
Конец тока-не есть конец света