Вот так ...
Topmo3, получается, ваша схема отличается от
haramamburu тем, что мотор вентилятора сидит на отдельном проводе, не соединяясь с ТЭНом... Что касается сечения проводов, то у меня медь 4х6, так что вполне потянет. Автомат будет не менее...
Практически все ясно, большое спасибо за помощь. Теперь в паре вопросов по теории прошу просветить. Может быть напрямую не относится к теме, но как продолжение...
1. Если подключать пушку по трехфазной схеме, к трем фазам, НО (!) - через три однополюсных автомата, максимум, чем грозит пушке отсутствие одной фазы - это отключение одного ТЭНа. Если это, конечно, не та фаза, на которой сидит мотор. Если той, на которой мотор - перегрев ТЭНа приведет к срабатыванию термодатчика, он отключит ТЭН. Теоретически безопасно, практически - термодатчик сделан в Китае, лучше не рисковать. Хотя все у нас сделано в Китае...
2. В начале темы обсуждался вопрос о ТЭНах - на 220 или на 380.
Topmo3 сказал, что на 220, т.к. по схеме "звезда" они последовательно включены между 380 В. У меня тогда еще возникла аналогия с 3-фазными асинхронными двигателями. Ведь они и звездой, и треугольником соединяются... Получается, при "звезде" две обмотки сидят на соседних фазах последовательно, при "треугольнике" - по одной между фазами. Вопрос, думаю, уже ясен - как обмотка при "треугольнике" держит 380, если при "звезде" на нее в два раза меньше поступает?
За возможную глупость вопросов прошу по голове не бить - "Самый глупый вопрос - это не заданный вопрос".