Электрификация > Общий электротехнический форум
Подскажите сечение и марку
(1/1)
Тока:
Нужно запитать здание суммарной мощностью 400 кВт. От ТП до здания 100 метров, напряжение 380В. Какого сечения выбрать кабель и марки.
Shturman:
два кабеля в паралель сечением 4х185. Марка АВБбШв-4х185 (два штуки). При этом потери напряжения будут до 3%
Навигация