Автор Тема: как сгладить пульсацию (падение) напряжения в электросети, при включении обогревателя?  (Прочитано 8003 раз)

Оффлайн rover

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • rover - ученик
проблема такая:
есть обогреватель ..работает по принципу армейского нагревателя( типа 2х лезвий)
из за этого при включении , и его работе происходит плавное, с переливами на 1..2..3..волнообразное изменение потребляемой мощности..которое даже видно по плавно-волнообразно изменяющейся яркости ламп накаливания.
это поведение отражается на работе стабилизатора электроиеханического Ресанта.
ползунок катушки трансформатора постоянно бегает ..туда-сюда..подстраиваясь под меняющуюся нагрузку.
как убрать Эту пульсацию в нагрузке?
..а то ползунок транса - задолбал уже...(((
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Не превышать мощность стабилизатора или уменьшить мощность нагревателя...

Dcent25

Оффлайн rover

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • rover - ученик
Не превышать мощность стабилизатора или уменьшить мощность нагревателя...

..так дело в том что нагреватель не подключён к стабилизатору!!
нагреватель паралельно..просто в сети.
просто стабилизатор почему то реагирует на просАживаниение сети..нагревателем...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
вы не написали, где установлен обогреватель и стабилизатор
жилое или производственное помещение, частный или многоквартирный дом

..так дело в том что нагреватель не подключён к стабилизатору!!
нагреватель паралельно..просто в сети.
просто стабилизатор почему то реагирует на просАживаниение сети..нагревателем...

все правильно реагирует стабилизатор, выравнивает напряжение после его падения
напряжение падает из-за вашего обогревателя, потому как мощности питающей электросети не хватает
чтобы этого не происходило, необходимо увеличить мощность вашего источника питания и/или сечения питающей линии

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Применение стабилизатора автором, намекает на не удовлетворительное качество электропитания ... тут вопросы к энергосбыту ... форум вряд ли как поможет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн rover

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • rover - ученик
Применение стабилизатора автором, намекает на не удовлетворительное качество электропитания ... тут вопросы к энергосбыту ... форум вряд ли как поможет.
...это дааа
но при отключении обогревателя..стабилизатор нормАльноработает!
..все дело в пульсации которую задает обогреватель..
как ее убрать. что бы она не влияла на работу стабилизатора?
..чтобы не ерзал по тороиду туда-сюда бесконечно..
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Вы ничего не поняли. У вас слабая линия. Т.е. либо слаб питающий трансформатор, либо слишком малое сечение провода для вашей нагрузки.
У вас включился обогреватель. Напряжение от этой нагрузки просело. Стабик это "видит" и пытается исправить положение, повышая напряжение для "своей" нагрузки.
У вас выключился обогреватель, напряжение выросло - стабик делает обратное движение. Ессно если обогреватель не включать, не будет перегрузки линии
и стабик не будет беситься. Вам задали правильный вопрос, что за объект - частный дом?  Берите вольтметр и измерьте напряжение на входе в дом.
Если падает так же как в доме, ничего не сделаете, слаба линия. Если в доме падает сильнее - слаба домовая проводка.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
rover, для начала выложите на форум значение тока, потребляемое вашим нагревателем "типа двух лезвий", длину и сечение линии электроснабжения. Измерение тока сделайте при включении и через 5 минут после включения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...
Не превышать мощность стабилизатора или уменьшить мощность нагревателя...
...

Dcent25