Автор Тема: Подскажите сечение и марку  (Прочитано 3599 раз)

Оффлайн Тока

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Тока - ученик
    • E-mail
Нужно запитать здание суммарной мощностью 400 кВт. От ТП до здания 100 метров, напряжение 380В. Какого сечения выбрать кабель и марки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: Подскажите сечение и марку
« Ответ #1 : 04.11.2016, 16:33:38 »
два кабеля в паралель сечением 4х185. Марка АВБбШв-4х185 (два штуки). При этом потери напряжения будут до 3%
электрофорум, форум электриков