Тематический раздел > Машины
Как снизить производительность насоса?
(1/1)
griha09:
На дом (5 этажей, 8 подъездов) с насосной станции приходит напор воды в 3 атм. Надо поднять до 4-5 атм. Наше руководство подставило насос с асинхронным 3х-фазным электродвигателем(подключен звездой). Но этот насос выдает 8атм, что очень много. Если регулировать электродвигатель с помощью частотника, получится ли снизить давление насоса до 4-5атм?
dcent25:
да!
Topmo3:
--- Цитата: griha09 от 31.10.2016, 01:12:27 ---На дом (5 этажей, 8 подъездов) с насосной станции приходит напор воды в 3 атм. Надо поднять до 4-5 атм. Наше руководство подставило насос с асинхронным 3х-фазным электродвигателем(подключен звездой). Но этот насос выдает 8атм, что очень много. Если регулировать электродвигатель с помощью частотника, получится ли снизить давление насоса до 4-5атм?
--- Конец цитаты ---
А на "обратке" задвижку побольше открыть, не пробовали?
zosel:
Для более-менее точного регулирования одним частотником не обойтись. Надо ставить его вместе с реле-давления, для гашения провалов в пиковые моменты.