Автор Тема: Ограничитель перенапряжений 255В  (Прочитано 5987 раз)

Оффлайн Moonshine

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • Moonshine - ученик
Здравствуйте.
Допустим, есть у меня ограничитель перенапряжений на низкое напряжение. Возникает вопрос: он многоразовый или нет? Нигде не нашел ответа... Если один раз ударит молния, он сработает, то значит ли это, что его следует заменить? Или это зависит от ситуации (величины тока)?
В качестве примера возьмем этот:

Ограничитель перенапряжения OVR T1 25 255 (класс I) 25кА 255В 1P SOU2CTB815101R0100 («АВВ»)
Предназначен для защиты при прямом попадании молнии.
Максимальное непрерывное рабочее напряжение: 255 В, 50 Гц.
Импульсный ток Iimp (10/350) через 1 полюс: 25 кА.
Номинальный ток разряда Iimp (8/20) через 1 полюс: 25 кА.
Уровень напряжения защиты Up: 2,5 кВ.
Сопровождающий ток (после разряда): 50 кА (эфф).
Максимальный ток короткого замыкания: 50 кА.

И еще вопросы: напряжение защиты в 2.5 кВ значит, что при ударе молнии напряжение в защищаемой цепи не превысит этой величины?
Что произойдет, если молния ударит на расстоянии, а напряжение  в цепи из-за ее магнитного поля увеличится до, скажем, 5 кВ? Как быстро сработает ОПН? Жаль, нигде не дают время-токовую характеристику ОПН. А при появлении напряжения в 1.5 кВ он, получается, вообще не сработает и нужно  ставить еще один,  с меньшим напряжением защиты?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Ограничитель перенапряжений 255В
« Ответ #1 : 29.12.2016, 13:53:14 »
Предназначен для защиты при прямом попадании молнии.
вам ответили, еще в характеристиках ОПН

а для защиты частного дома, питающегося от воздушной линии, необходим комплекс мероприятий, для защиты от атмосферных перенапряжений
это и молниеотвод, и заземление, и ОПН, и реле напряжения, и ДСУП

ограничители, одни ставят на опорах ВЭЛ, другие в щитовой на вводе в дом


                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Старинфо

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 29
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
Re: Ограничитель перенапряжений 255В
« Ответ #2 : 10.01.2017, 20:56:32 »
Здравствуйте.
Допустим, есть у меня ограничитель перенапряжений на низкое напряжение. Возникает вопрос: он многоразовый или нет? Нигде не нашел ответа... Если один раз ударит молния, он сработает, то значит ли это, что его следует заменить? Или это зависит от ситуации (величины тока)?...

И еще вопросы: напряжение защиты в 2.5 кВ значит, что при ударе молнии напряжение в защищаемой цепи не превысит этой величины?
Что произойдет, если молния ударит на расстоянии, а напряжение  в цепи из-за ее магнитного поля увеличится до, скажем, 5 кВ? Как быстро сработает ОПН? Жаль, нигде не дают время-токовую характеристику ОПН. А при появлении напряжения в 1.5 кВ он, получается, вообще не сработает и нужно  ставить еще один,  с меньшим напряжением защиты?
1. УЗИП - ОПН многоразовый. Для статистики его работы последовательно с ним ставят счетчик импульсов, который каждый импульс от каждого разряда регистрирует (считает) и накапливает свое показание. Например, есть такие счетчики РР-1 и РР-2. У них шкала рассчитана на десятки тысяч импульсов.
2. У современных УЗИП есть индикатор выхода его из строя (пробоя), обычно индикация обозначается красным цветом при пробое, а в исходном (исправном) состоянии индикация сохраняется зеленым цветом.
3. УЗИП выходит из строя в таких случаях: - энергия импульса перенапряжения, прошедшая через УЗИП, превысила его допустимую энергию поглощения (справочная характеристика для данного изделия в кДж), - энергия длительно действующего переменного повышенного напряжения (например, 380В вместо 220В) приводит к перегреву УЗИП и к его пробою. В последнем случае для защиты УЗИП последовательно с ним ставится предохранитель - плавкая вставка.
4. УЗИП срабатывает по импульсу мгновенно, в доли мкс, и чем выше напряжение импульса, тем меньше сопротивление варистора УЗИП (это его основное свойство), тем больший ток он пропускает через себя, предохраняя полезную нагрузку от перенапряжения.
5. При срабатывании УЗИП в момент прохождения импульса падение напряжения на нем составляет доли вольта, и чем меньшее его значение для данного типа УЗИП, тем он лучшего качества.
6. Номинальное значение напряжения УЗИП является пороговым значением, с которого он начинает срабатывать, в вашем случае это 255 вольт.
« Последнее редактирование: 10.01.2017, 20:59:02 от Старинфо »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Ограничитель перенапряжений 255В
« Ответ #3 : 12.01.2017, 20:54:16 »
Когда молния хорошо попадает, то провода и 120 кв мм ,испаряются,деревянная опора может разлететься в щепки,а уж что от этой всей защиты останется? Рожки да ножки. вообщето, противогрозовая защита -это обычно элемент защиты высоковольтных линий,и подстанций,а так же,пожароопасных объектов. В частном доме,смысла особого в этом нет. Обычно,это ставят только если в тех.усовиях на подключение к сети требуется установка такой защиты. на месте ТС,я б этим не заморачивался.

Сообщения объединены: 12.01.2017, 21:03:31
Цитировать
Импульсный ток Iimp (10/350) через 1 полюс: 25 кА.
Номинальный ток разряда Iimp (8/20) через 1 полюс: 25 кА.
Уровень напряжения защиты Up: 2,5 кВ.
Сопровождающий ток (после разряда): 50 кА (эфф).
Максимальный ток короткого замыкания: 50 кА.
Хорошая молния-это десятки килоампер, очень хорошая- сотни, а самая хорошая(нам это правда,не грозит)- это пол-ляма ампер, так что с очень большой долей вероятности, эту защиту первым попаданием молнии выведет из строя.
« Последнее редактирование: 12.01.2017, 21:03:31 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Старинфо

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 29
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
Re: Ограничитель перенапряжений 255В
« Ответ #4 : 22.11.2017, 15:53:14 »
Когда молния хорошо попадает, то провода и 120 кв мм ,испаряются,деревянная опора может разлететься в щепки,а уж что от этой всей защиты останется? Рожки да ножки. вообщето, противогрозовая защита -это обычно элемент защиты высоковольтных линий,и подстанций,а так же,пожароопасных объектов. В частном доме,смысла особого в этом нет. Обычно,это ставят только если в тех.усовиях на подключение к сети требуется установка такой защиты. на месте ТС,я б этим не заморачивался.

Сообщения объединены: 12.01.2017, 21:03:31
Цитировать
Импульсный ток Iimp (10/350) через 1 полюс: 25 кА.
Номинальный ток разряда Iimp (8/20) через 1 полюс: 25 кА.
Уровень напряжения защиты Up: 2,5 кВ.
Сопровождающий ток (после разряда): 50 кА (эфф).
Максимальный ток короткого замыкания: 50 кА.
Хорошая молния-это десятки килоампер, очень хорошая- сотни, а самая хорошая(нам это правда,не грозит)- это пол-ляма ампер, так что с очень большой долей вероятности, эту защиту первым попаданием молнии выведет из строя.
Если при проектировании и изготовлении конструктора пользовались бы вашими соображениями, никогда бы не появились УЗИП и ОПН 1-го класса. А это не так, их делают и много делают и применяют, и все они исправно служат, изредка выходя из строя из-за пробоя.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн warrior

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • warrior - ученик
Re: Ограничитель перенапряжений 255В
« Ответ #5 : 05.12.2017, 07:47:24 »
Действительно, редко что выходит из стоя - это я по своему опыту...
электрофорум, форум электриков