Автор Тема: Как работает разрядник для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+I  (Прочитано 8947 раз)

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Так кому же верить ?
Техдокументации на девайс... ;)

Цитировать
А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. ....
Варисторы не обладают стабилизирующими свойствами, а посему и уменьшать импульсное напряжение не могут (по крайней мере так, как это следует из приведённого описания)
При появлении импульсного напряжения выше "пробивного", сопротивление варистора резко уменьшается (за доли мкс до долей Ом), то есть происходит шунтирование нагрузки, а весь ток будет протекать через варистор (защита варистора от перегрева и возгорания - вышестоящий предохранитель).
Про вышестоящий автомат было сказано "в двух словах" по классической схеме включения варисторных разрядников, если невольно ввёл в заблуждение, извините.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
А вот zosel написал-"Автомат ставить после него"
Так кому же верить ?  :'(
А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. Такие импульсы малой длины не опасны -подавляются стандартными противопомеховыми фильтрами."
Применяю 10кА для защиты дорого стоющего оборудования, в основном при переключениях городской сети.Ставлю на три фазы и ноль( не все импортные работают на нуле, а оборудование зачастую "прописано" по нулевой шине), фазные после автомата С25, ноль на прямую. При перенапряжение работают как написал выше sergey_sav®,  а автомат обычно не успевает сработать ;), зато дает возможность замены не отключая щит.
« Последнее редактирование: 31.10.2016, 12:34:45 от михал палыч »