Ромарио:
Здравствуйте уважаемые электрики. Проблему у меня в следующем. При отключении выключателя освещения срабатывает диф. автомат. Данный диф. автомат стоит на вводе перед счетчиком. Выяснил одну закономерность. Отключив все цепи в помещении с помощью автоматических выключателей, оставил только освещение, три лампы накаливания по 150 Вт. каждая, при выкручивании хотя бы любой одной лампы срабатывает диф. автомат и невозможно его включить пока не вкрутишь обратно лампу. Пробовал ещё с включенным освещением, включить цепь розеток и в розетку подключил калорифер 2 кВт и попробовал отключить выключатель освещения, при этом диф. автомат остался работать как положено. Получается, что под нагрузкой диф. автомат работа нормально, а в момент отключения нагрузки он срабатывает. Подскажите в чем может быть причина? Да и ещё, при отключении вообще всех цепей с помощью автоматических выключателей, диф. автомат не включается, происходит срабатывание.

aspid_das:
Схема проводки, фото щита, какая нагрузка.

Ромарио:
нагрузка 450 Вт. При такой нагрузке и более диф. автомат работает нормально, а вот менее 450 Вт он вырубается. Данная схема работала на протяжении двух лет без нареканий. Значит схема собрана правильно.

aspid_das:
Тут где-то обсуждалось, срабатывание диффзащиты иногда провоцируют фильтры на импульсных блоках питания. заряд кондера воспринимает как утечку.
Может сам дифф чудит. Проверить заменой. Ну а если проводка то отбрасывать цепи по одной (отключать физически и фазу и ноль) определить заведомо исправные,
с неисправными потом колдовать.

sergey_sav®:
Напряжение в сети стоит проверить, ибо АВДТ64 имеет встроенную защиту от перенапряжения.