Автор Тема: АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат  (Прочитано 4646 раз)

Оффлайн Ромарио

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Ромарио - ученик
Здравствуйте уважаемые электрики. Проблему у меня в следующем. При отключении выключателя освещения срабатывает диф. автомат. Данный диф. автомат стоит на вводе перед счетчиком. Выяснил одну закономерность. Отключив все цепи в помещении с помощью автоматических выключателей, оставил только освещение, три лампы накаливания по 150 Вт. каждая, при выкручивании хотя бы любой одной лампы срабатывает диф. автомат и невозможно его включить пока не вкрутишь обратно лампу. Пробовал ещё с включенным освещением, включить цепь розеток и в розетку подключил калорифер 2 кВт и попробовал отключить выключатель освещения, при этом диф. автомат остался работать как положено. Получается, что под нагрузкой диф. автомат работа нормально, а в момент отключения нагрузки он срабатывает. Подскажите в чем может быть причина? Да и ещё, при отключении вообще всех цепей с помощью автоматических выключателей, диф. автомат не включается, происходит срабатывание.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат
« Ответ #1 : 29.10.2016, 23:24:52 »
Схема проводки, фото щита, какая нагрузка.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Ромарио

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Ромарио - ученик
Re: АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат
« Ответ #2 : 29.10.2016, 23:31:50 »
нагрузка 450 Вт. При такой нагрузке и более диф. автомат работает нормально, а вот менее 450 Вт он вырубается. Данная схема работала на протяжении двух лет без нареканий. Значит схема собрана правильно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат
« Ответ #3 : 30.10.2016, 00:07:54 »
Тут где-то обсуждалось, срабатывание диффзащиты иногда провоцируют фильтры на импульсных блоках питания. заряд кондера воспринимает как утечку.
Может сам дифф чудит. Проверить заменой. Ну а если проводка то отбрасывать цепи по одной (отключать физически и фазу и ноль) определить заведомо исправные,
с неисправными потом колдовать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат
« Ответ #4 : 30.10.2016, 00:16:49 »
Напряжение в сети стоит проверить, ибо АВДТ64 имеет встроенную защиту от перенапряжения.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: АВДТ 64 C50 , Срабатывает диф. автомат
« Ответ #5 : 30.10.2016, 02:15:13 »
Да и ещё, при отключении вообще всех цепей с помощью автоматических выключателей, диф. автомат не включается, происходит срабатывание.
Нулевой провод( на нагрузке ) поменян местами с заземляющим  .
Что рвет выключатель  на лампах ,фазу или ноль? Есть ли на светильниках провод заземления?
« Последнее редактирование: 30.10.2016, 02:18:14 от Dcent25 »

Dcent25