Электрификация > Общий электротехнический форум
Как работает разрядник для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+I
slonik:
В моем случае эта штука стоит в компьютерном классе на 4 этаже.
dcent25:
--- Цитата: slonik от 29.10.2016, 18:01:44 ---Хотелось бы знать что произойдет при броске напряжения. Он отключит напругу или выбьет входной автомат ?И вообще автомат ставить до него или после него ?
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: slonik от 29.10.2016, 23:22:59 ---В моем случае эта штука стоит в компьютерном классе на 4 этаже.
--- Конец цитаты ---
Перед вводом в класс надо ставить.Тогда при перенапряжении закоротит(отключит ) линию ,а дальше не пропустит завышенное напряжение .
--- Цитата: zosel от 29.10.2016, 20:47:36 ---... лучше перед автоматом установить УЗО на 300 мА, и собирать все это в уличном щитке, выход с разрядника подключить к "повторке".
--- Конец цитаты ---
УЗО не спасет ,не успеет отработать ,выгорит.....
Что такое" повторка" ?
sergey_sav®:
--- Цитата: slonik от 29.10.2016, 23:22:59 ---В моем случае эта штука стоит в компьютерном классе на 4 этаже.
--- Конец цитаты ---
Защита II+III, как и просто III, ставится непосредственно перед защищаемым оборудованием. Принцип работы, как и всей варисторной защиты, при импульсном перенапряжении снижается сопротивление, что вызывает шунтирование защищаемой линии и сработку вышестоящего автомата.
(в двух словах...)
slonik:
А вот zosel написал-"Автомат ставить после него"
Так кому же верить ? :'(
А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. Такие импульсы малой длины не опасны -подавляются стандартными противопомеховыми фильтрами."
dcent25:
--- Цитата: slonik от 30.10.2016, 10:46:36 ---А вот zosel написал-"Автомат ставить после него"
Так кому же верить ? :'(
--- Конец цитаты ---
Логике.....
--- Цитата: slonik от 30.10.2016, 10:46:36 ---А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. Такие импульсы малой длины не опасны -подавляются стандартными противопомеховыми фильтрами."
--- Конец цитаты ---
Все зависит от амплитуды напряжения ,прямого тока через разрядник и времени импульса.......
Навигация