Автор Тема: Как работает разрядник для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+I  (Прочитано 8960 раз)

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Добрый день. Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.Для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Добрый день. Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.Для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
У Вас нет допуска к яндекс, гугл_поисковикам? Там же подробно всё описано/разжовано ... защита от молний и больше ничего.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.Для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?

Системы молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений

« Последнее редактирование: 30.10.2016, 22:36:40 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
Хотелось бы знать что произойдет при броске напряжения. Он отключит напругу или выбьет входной автомат ?И вообще автомат ставить до него или после него ?
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Вам же уже написали, это просто защита от разряда молнии, и все. Автомат ставить после него, а еще лучше перед автоматом установить УЗО на 300 мА, и собирать все это в уличном щитке, выход с разрядника подключить к "повторке".
электрофорум, форум электриков

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
В моем случае эта штука стоит в компьютерном классе  на 4 этаже.
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

Хотелось бы знать что произойдет при броске напряжения. Он отключит напругу или выбьет входной автомат ?И вообще автомат ставить до него или после него ?
В моем случае эта штука стоит в компьютерном классе  на 4 этаже.
Перед вводом в класс надо ставить.Тогда при перенапряжении закоротит(отключит ) линию ,а дальше не пропустит завышенное напряжение .

... лучше перед автоматом установить УЗО на 300 мА, и собирать все это в уличном щитке, выход с разрядника подключить к "повторке".
УЗО не спасет ,не успеет отработать ,выгорит.....
Что такое" повторка" ?

« Последнее редактирование: 30.10.2016, 02:09:14 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
В моем случае эта штука стоит в компьютерном классе  на 4 этаже.
Защита II+III, как и просто III, ставится непосредственно перед защищаемым оборудованием. Принцип работы, как и всей варисторной защиты, при импульсном перенапряжении снижается сопротивление, что вызывает шунтирование защищаемой линии и сработку вышестоящего автомата.
(в двух словах...)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн slonik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 135
  • slonik - ученик
    • E-mail
А вот zosel написал-"Автомат ставить после него"
Так кому же верить ?  :'(

А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. Такие импульсы малой длины не опасны -подавляются стандартными противопомеховыми фильтрами."
« Последнее редактирование: 30.10.2016, 10:55:33 от slonik »
"Древние украли все наши лучшие идеи"

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
А вот zosel написал-"Автомат ставить после него"
Так кому же верить ?  :'(

Логике.....
А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. Такие импульсы малой длины не опасны -подавляются стандартными противопомеховыми фильтрами."
Все зависит от амплитуды напряжения ,прямого тока через разрядник и времени импульса.......


« Последнее редактирование: 30.10.2016, 22:37:58 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Так кому же верить ?
Техдокументации на девайс... ;)

Цитировать
А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. ....
Варисторы не обладают стабилизирующими свойствами, а посему и уменьшать импульсное напряжение не могут (по крайней мере так, как это следует из приведённого описания)
При появлении импульсного напряжения выше "пробивного", сопротивление варистора резко уменьшается (за доли мкс до долей Ом), то есть происходит шунтирование нагрузки, а весь ток будет протекать через варистор (защита варистора от перегрева и возгорания - вышестоящий предохранитель).
Про вышестоящий автомат было сказано "в двух словах" по классической схеме включения варисторных разрядников, если невольно ввёл в заблуждение, извините.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
А вот zosel написал-"Автомат ставить после него"
Так кому же верить ?  :'(
А еще мне написали что -"ничего он не отключает- а просто уменьшает импульс на входе до 0,8-1,2кв. Такие импульсы малой длины не опасны -подавляются стандартными противопомеховыми фильтрами."
Применяю 10кА для защиты дорого стоющего оборудования, в основном при переключениях городской сети.Ставлю на три фазы и ноль( не все импортные работают на нуле, а оборудование зачастую "прописано" по нулевой шине), фазные после автомата С25, ноль на прямую. При перенапряжение работают как написал выше sergey_sav®,  а автомат обычно не успевает сработать ;), зато дает возможность замены не отключая щит.
« Последнее редактирование: 31.10.2016, 12:34:45 от михал палыч »
электрофорум, форум электриков