Автор Тема: Распределение (разделение) электрической нагрузки по фазам (группам)  (Прочитано 19328 раз)

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
Всем привет!
Часный дом запитан 380В. Как лучше раскидать нагрузку. С фазы А запитать кухню где будет стоять микроволновка, эл.чайник (может быть) и холодильник. С фазы В запитать зал со спальной - телевизор, компьютер. Фаза С ванная- водонагреватель 1,5-2кВт, насос 700Вт, стиральная машина. При такой разводке говорят что при одгорании нуля будет в розетке 380В. Или весь дом посадить на одну фазу но при этом не будет ли перекоса фаз? Как лучше подключить?




электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
С фазы А запитать кухню где будет стоять микроволновка, эл.чайник (может быть) и холодильник. С фазы В запитать зал со спальной - телевизор, компьютер. Фаза С ванная- водонагреватель 1,5-2кВт, насос 700Вт, стиральная машина.

вполне приемлемый вариант, распределения по фазам

При такой разводке говорят что при одгорании нуля будет в розетке 380В. Или весь дом посадить на одну фазу но при этом не будет ли перекоса фаз?

при обрыве нуля у вас в щитовой, да может привести к появлению в розетке 380 Вольт (но состояние своего щитка можно контролировать)
но и при подключении на одну фазу всего дома, может быть в розетке 380 вольт, т.к. ноль оборваться может (хотя и редко) и на столбе воздушной линии, и на подстанции, и т.п.
просто для защиты от скачков напряжения установите реле напряжения

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Разделение по группам
« Ответ #2 : 26.10.2016, 12:21:42 »
Частный дом запитан 380В. Как лучше раскидать нагрузку. С фазы А запитать кухню где будет стоять микроволновка, эл.чайник (может быть) и холодильник. С фазы В запитать зал со спальной - телевизор, компьютер. Фаза С ванная- водонагреватель 1,5-2кВт, насос 700Вт, стиральная машина.
Цитировать
При такой разводке говорят, что при отгорании нуля будет в розетке 380В.
Будет ... но встречный вопрос ... как, где и из-за чего ... он может отгореть?
Цитировать
Или весь дом посадить на одну фазу но при этом не будет ли перекоса фаз?
У Вас не промышленное предприятие, с трехфазными потребителями ... говорить о перекосе фаз в частном доме - нонсенс.
Цитировать
Как лучше подключить?
Этим вопросом надо было озадачиваться еще при выборе подключения. Зачем Вы выбрали трехфазное подключение? Какова максимальная выделенная мощность?
Стандартно разрешают 15кВт. При 1_о фазном подключении, эти 15кВт приходятся на одну фазу ... при 3_х фазном - делятся ... т.е. по 5кВт. на каждой фазе. Так что Вам остается "раскидывать" нагрузку по фазам.
Если не собираетесь подключать трехфазную нагрузку - старайтесь не применять 3_х фазную коммутацию (окромя вводного, до счетчика).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
Трехфазная сеть используется для подключения эл.котла 12 кВт!
« Последнее редактирование: 26.10.2016, 12:50:05 от Владислав »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Трехфазная сеть используется для подключения эл.котла 12 кВт!
Тады так ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
Спасибо всем огромное!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Часный дом запитан 380В. Как лучше раскидать нагрузку. С фазы А запитать кухню где будет стоять микроволновка, эл.чайник (может быть) и холодильник. С фазы В запитать зал со спальной - телевизор, компьютер. Фаза С ванная- водонагреватель 1,5-2кВт, насос 700Вт, стиральная машина. При такой разводке говорят что при одгорании нуля будет в розетке 380В. Или весь дом посадить на одну фазу но при этом не будет ли перекоса фаз? Как лучше подключить?
Посмотри схемки , сделаны для сети TN-C/ TN-C-S . Для ТТ на все потребители ставятся узо или дифы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
В системе ТТ можно обойтись без диф автоматов?
« Последнее редактирование: 27.10.2016, 12:00:02 от Владислав »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
В системе ТТ можно обойтись без диф автоматов?
Или дифы или УЗО+АВ
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
В системе ТТ можно обойтись без диф автоматов?
Именно в системе ТТ, дифавтоматы и УЗО обязательны ... в системах TN-C/ TN-C-S - можно обойтись.
электрофорум, форум электриков