Автор Тема: Распределение (разделение) электрической нагрузки по фазам (группам)  (Прочитано 19374 раз)

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
кстати было написано что при системе TN-C дифавтоматы ставить запрещено.
Забудьте, это безграмотная шутка... Запрещено использовать УЗО в четырёхпроводке TN-C
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
кстати было написано что при системе TN-C дифавтоматы ставить запрещено. Живу в пятиэтажке, в квартирах двухжильный алюминиевый провод, в подъездных щитках стоят диф автоматы которые во время грозы бывает срабатывают!
Вы для чего это пишите? К чему припутывать многоквартирный дом, если хотите разобраться со своим частным жильем? Если для Вас нет разницы делайте по подобию ...  ;D

К Вам приходит TN-C (по опорам) ... Вы должны сделать переход из этой системы (в водном щитке) на систему TN-C-S или ТТ.
При TN-C-S приходящий PEN делится на N (рабочий нуль) и PE (защитный проводник) ... дифавтоматы и УЗО только рекомендуются.
При ТТ ничего делить не надо ...   дифавтоматы и УЗО обязательны к применению.

Поддерживаю совет по освещению ... им нужны свои автоматы  ... при чп на розетках, будете в темноте искать причину?
« Последнее редактирование: 05.11.2016, 23:16:27 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
Делаю систему ТТ, а про освещение конечно же ставлю свои автоматы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Делаю систему ТТ, ...
Чем вызвано Ваше решение в пользу ТТ?  :o
Тогда Вашу схему (последнюю), нужно дополнить еще не менее трех УЗО ... больше лучше, это не считая автоматов на освещение ... и перемычку "деления" убрать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Тогда Вашу схему (последнюю), нужно дополнить еще не менее трех УЗО ...


Дык как бы дифф на входе. Зачем ещё три?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Дык как бы дифф на входе. Зачем ещё три?
1. Не помню ... требование или рекомендация ПУЭ ... многоуровневая дифзащита (речь идет только о ТТ);
2.Изначально, при разговоре о системах, речь идет о защите человека, а не о оборудовании ...  на вводе у него на 300мА - т.е. предназначена для защиты линий (кабелей), а никак не человека.
Ставить на вводе 30мА не советую, по причине пункта 1 и ради более спокойной жизни (частой пробежки из дома до вводного щитка).  ;D
« Последнее редактирование: 06.11.2016, 13:57:33 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
Докупил 4 штуки дифавтоматов для системы ТТ, разделение на Ре и N проводников не будет. Подскажите пожалуйста с каким током утечки 100 или на 300 поставить после счетчика.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Докупил 4 штуки дифавтоматов для системы ТТ, разделение на Ре и N проводников не будет.
Вы таки не ответили, почему отказались от системы TN-C-S?
Интересуюсь не ради того, чтобы отговаривать, выбор это Ваше право.
Подскажите пожалуйста с каким током утечки 100 или на 300 поставить после счетчика.
Этот вопрос решается/подсчитывается Вами ... методику расчета подсказывает п.7.1.83. ПУЭ
Цитата: ПУЭ
п.7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
... надо сложить все линии и нагрузки, если укладывается в 30 мА - то ставить УЗО на 100 мА, если укладывается в 100 мА - то ставить УЗО на 300 мА. Желательно чтобы этот дифавтомат был с буквой S (т.е. селективный)
электрофорум, форум электриков