Тематический раздел > Нагреватели

"Взрываются" ТЭНы в электрокотле

(1/2) > >>

griha09:
"Взрываются" ТЭНы в электрокотле
"Взрываются" ТЭНы(10квт, 380в) в электрокотле, после месяца работы, уже несколько штук, все разных производителей. Может ли это как-то зависить от электроэнергии?

dcent25:
На какое напряжение тэны(не котел,а тэны),уровень воды в котле ,закрывает их?
Какая схема их включения?

griha09:
я же написал, тэны на 380в (10квт). Вода закрывает полностью. Схема включения обычная - две фазы на ТЭН.

dcent25:

--- Цитата: griha09 от 26.10.2016, 08:54:03 ---я же написал, тэны на 380в (10квт). Вода закрывает полностью. Схема включения обычная - две фазы на ТЭН.

--- Конец цитаты ---





Вы уверены ,что один тэн рассчитан на 380 В?







Topmo3:
А еще такое могет быть подключение ...